点下下方文字解锁消防课程 消防工程施工水电暖(精讲班) 设备安装实施目标要点 1.设备布局合理、美观、各类设备的功能、状态标识清晰、准确。 2.设备安装规范、固定牢固、运行平稳。 3.设备运转正常,无跑冒滴漏现象。 4.传动设备振动及噪声不超标;无不安全的隐患。 5.降噪措施完备,安装规范。 6.减振的设备稳定可靠,接管、补偿达到工艺要求。 7.与设备相连的管道坡向正确,柔性接头、支架安装位置正确,不能给设备造成额外载荷;机壳接地、非金属柔性接头接地跨接处理。
点下下方文字解锁消防课程
设备安装实施目标要点
1.设备布局合理、美观、各类设备的功能、状态标识清晰、准确。
2.设备安装规范、固定牢固、运行平稳。
3.设备运转正常,无跑冒滴漏现象。
4.传动设备振动及噪声不超标;无不安全的隐患。
5.降噪措施完备,安装规范。
6.减振的设备稳定可靠,接管、补偿达到工艺要求。
7.与设备相连的管道坡向正确,柔性接头、支架安装位置正确,不能给设备造成额外载荷;机壳接地、非金属柔性接头接地跨接处理。
8.设备基础垫铁安装符合规范要求,设备基础、支架底座根部进行细部处理、设置排水措施。
9.不锈钢、铝制设备和碳钢底座之间应用非金属垫片隔离,防止碳钢底座腐蚀。
设备管道布置整齐、层次分明、保温管道美观。
设备安装实施目标要点
1)给排水、采暖工程:
(1)采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做到外露油麻清根,露出的螺纹进行防腐处理。但安装在吊顶内的管道连接后,既不清除外露的油麻,也不对外露的螺纹进行防腐处理。
(2)自动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍,尤其是配水管的配水支管。管道的坡度应坡向泄水装置或辅助排水管,并应注意按规范要求设置防晃吊架。(见《GB50084-2001(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》;《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005)。由于管道倒坡使管内水排不出,当清洗或更换喷头时,易产生污染,极个别的采暖回水管道也有倒坡的,影响采暖效果。
(3)采暖、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙(楼板)应按规定加设套管。在工程复查中,这方面的缺陷与不足较为普遍:有的虽然加了套管,穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板,有的穿越墙面,比饰面多出20—50mm,有的没有设套管或预埋套配偏位,干脆用水泥圈(楼面)塑料圈(墙面)护(粘)住,掩人耳目,表面上好看,取掉时就露了马脚,有的套管比管道只大一个规格,有的大三至五个规格,有的随手方便拿到什么管材就用什么,套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞,而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实。套管的设置若无设计要求时,一般按规定:套管应安装牢固不松动,比管道大二个规格,与管道之间间隙均匀。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm。用水量较大的地方(如卫生间内)应高出地面50mm,底面与楼板面平齐,安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面平齐,做到美观、整洁。
(4)消防水泵吸水管阀门采用蝶阀;消防水泵和消防水池为独立的两个基础,管道连接时未加柔性连接管。自动喷水系统施工验收规范《GB50084-2001(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.4.1条规定:吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用碟阀”,这是因为当水泵开始运转,管道内的水头冲击较大,蝶阀由于水阻力大,受振动等因素可自行关闭或关小。因此不能在吸水管上使用。第4.2.4.2条规定:“当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管”。这是由于沉降不均匀,可能造成消防水泵吸水管承受内应力,最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏。在安装消防水泵和且在转弯均用压剥弯头焊接连接,使管道与弯头的口径不一致。 管道时应特别注意这个问题。
(5)气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接,对于管径较大的,如DN65、DN73、DN89及以上的有采用焊接的,但焊后只对外表面进行了防腐处理,容易造成喷头堵塞。《GB50263-97》规范第3.6.1条规定:“无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理”。“已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”。《GB50084-2001(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》规范第5.1.3条规定:“管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接”。并进行防腐处理,但采取焊接连接应进行二次镀锌,《GB50242-2002》规范第4.1.3条作出了明确的规定:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理……。鲁班奖工程复查时,多项工程在这一方面存在不足,不但采用焊接连接。
(6)采暖管道、消防管道(吊顶内)防腐和保温存在的问题:油漆厚度不均匀,有的工程是在申报鲁班奖整修工程时补刷的,水平管子下部油漆流淌,结瘤等缺陷,管道保温层表面不平整,圆弧不均匀,外表粗细不一等缺陷,影响观感。有的应做色环圈标识的未做。如:自动喷水灭火系统的配水干管、配水管规范要求做红色或红色环圈标志。
(7)消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配,对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔,破坏了消防箱产品。燃气管道安装横不平,竖不直,且没有坡度,室内立管和水平管距离墙、电气开关、插座等太近。有的甚至将管子一半装在墙内,不符合:家用燃气燃烧器具安装及验收规程《CJJ12-99》的规定。消防系统的施工与土建施工配合不够认真。造成预留洞口偏差较大,致使实际安装质量不符合规范要求:如规范《GB50242-2002》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。而在工程复查中,相当比例的消火栓安装不符合规范要求。集中表现为:栓口朝向箱体侧面;有的安装在门轴一侧;阀门中心距地面1.40—1.55m之间;阀门中心距箱侧面240mm左右等。
(8)规范《GB50252-2002》第9.3.5条规定,地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。复查中发现某个工程施工的地下式消防水泵接合器顶部进水口与消防井盖底面的距离达1.9m,且井内未设置爬梯,这是不符合规范规定的。
(9)水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用异径水泵吸水口连接,如果是同心异径大小头时,则在吸水管上部有倒坡现象存在,同心异径管大小头上部会存留从水中析出的气体,因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接,且保持吸水管上部平直。
(10)管道安装前,应对建筑物进行实际测量,绘出施工草图,根据草图进行管道的下料,预制、调直、套丝等,这样可避免管道下料不准,管段中间拼接短管过多,环向焊缝距支架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷。如复查的某个工程中,就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长,管卡卡在环向焊缝上,在不到250mm长的一截短管上有四条环向焊缝等缺陷。而国家现行规范规定:钢管焊接时,环向焊缝距支架净距不应小于100mm,直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm,直线管段中间不应采用长度小于800mm的短管拼接。
(11)管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式,合理布置,埋设平整牢固,成排支架应排列整齐,与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好,进行预制,统一下料,机械打孔,将飞边毛刺处理干净,统一进行防腐除锈涂漆。这样就避免了支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五花八门,长短不一,油漆漏涂等缺陷和不足。同时管道上的卡环,也根据不同管径统一下料、套丝、煨制,也可避免这方面的质量通病的发生。例如在工程复查中,发现由于管道支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形;管道支架安装间距过大、标高不准,使管道塌腰下沉,特别是支架用气焊、电焊割孔,U型卡环紧固后,丝扣露出过长(达50—70mm)等现象较为普遍。
(12)在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架,大口径的阀门和部件处应设支架,不得由设备承受管道、管件的重量,管道井内的立管应合理设置承重支架或支座,在穿墙上返的水平弯管或下返的水平弯管下应加设支架。法兰与管道焊接时应注意同心度,也就是法兰应垂直于管子中心,防止柔性接头或法兰受力不均,且影响观感质量。
(13)在工程复查中还发现,有的卫生器具安装后,整体外观不平正,有的有松动现象,容易引起管道连接零件损坏或漏水。采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配。卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时,应符合《GB50242-2002》规范中第7.1.3条及第7.1.4条的有关规定。地漏应安装在楼地面最低处,其篦子顶应低于地面5mm,在工程复查中,这一部分缺陷较为普遍,有的低于楼地面10-40mm,有的高出楼地面10-20mm,影响集水效果。
管道安装实施目标要点
1.设备间、地下室、管廊内管道事前策划和深化设计,排列整齐有序。
2.机房内机泵、管道及阀门仪表支架等安装细部处理精细,质量上乘。
3.管道定位正确、安装牢固、横平竖直,有坡向要求的管道坡向正确,坡度合理。
4.管道、部件的布置及支吊架的设置合理。
(1)支吊架间距符合规范要求。
(2)管道连接的法兰、焊缝、阀门、仪表等应便于使用和检修,不得紧贴墙面、楼面和管架。
(3)支吊架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固结构物上。
(4)组合支架(多层支架)应进行受力计算,要求受力状态合理无变形。
(5)管道支架不得设置在管道焊缝上,同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备。
5.当建筑物是弧形时应将管道制作成同曲率的弯管,不得由法兰来借弧形及其他不合理措施。
6.各类管线按功能着色,管内介质、流向、通往区域等标识齐全、醒目。
7.竖井内的管道布置、支吊架、油漆、保温、标识、标牌、穿洞口进行封堵。
8.吊顶内管道布置、支吊架、油漆、保温、穿洞口应进行封堵。
9.螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3 扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。
10.管道穿墙、楼板处设置金属或塑料套管。
(1)安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm。
(2)安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
(3)安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
(4)穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
(5)高层建筑中明设排水塑料管道穿墙(楼板)使用阻火圈。
(6)管道的接口不得设在套管内。
11.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时保护措施。
(1)在墙体两侧采取柔性连接。
(2)在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。
(3)在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
12.消防自动喷淋系统的管道连接形式及喷头的安装情况。喷淋头等末端设施安装牢固、成排成线、美观实用。
13.消防分区用防火卷帘门或防火门安装规范;消防栓箱安装质量以及设施规范合理;消防设施的标设醒目。
14.室内消火箱、室外消火栓、消防水泵接合器的安装、标识情况;消火箱的配件齐全,布置规范;消防通道畅通。
15.公共场所使用自动感应洁具的情况,地漏存水高度50mm,地漏下接管有存水弯。
16.卫生间的洁具布置、安装情况,五金件的安装情况,冲水压力及排水通畅情况。
17.屋面塑料透气管的高度、固定情况。
18.屋面排烟机有45°弯头及钢丝网,采用防火软接头。
19.保护壳的质量情况,人横跨管道时设置跨过设施。
20.排至屋面的雨水口有45°弯头,屋面上有保护措施,管口设置防虫网。
管道和设备的外保温:
1.管道与支架结合部应设置软木或同类材料,确保严密性。
2.管道与绝垫层应贴合紧密,不得有空隙。
3.金属外保护壳应有效的咬边连接,并纵缝应错开,不应有其他措施强行连接。
4.设备保温(绝热)方式合理,便于操作,不得存在冷桥现象。
5.设备及管道保温有效,有无结露现象;设备、管道保温(绝热)层包裹紧密、无空隙、封口严密且外形细腻美观。
6.屋面管道保温的成品保护情况。
管道吊钩或卡箍安装:
1.立管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m。
2.2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3.管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:
(1)横管不大于2m。
(2)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1 个固定件,每层必须安装1 个。
(3)楼层高度大于5m,每层不得少于2 个。
4.立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
非金属柔性接头接地跨接处理;同类阀门、管件、支架安装标高一致,整齐美观;管道穿楼板套管处理细致美观;设备混凝土基础设置合理;排水措施实用美观。
总体布局合理,色彩搭配美观,基础和地面处理细致,排水合理,标识清楚。各类设备间布置见图。
介质流向标识
总体布置整齐,机壳接地处理
总体布局美观,电缆保护软套管排列整齐。(弯管部位支撑处缺和弯管形状匹配的金属弧形托座)
施工流程到图纸说明再到系统图、平面图
本次课程讲得非常到位,需要的小伙伴可以了解关注一下消防课程
点下下方文字解锁消防课程
主要课程
一、消防施工
二、招投标内容
三、检测流程
四、维保...
部分截图如下:
分享是一种快乐,转发是我们前行的动力!
欢迎分享到朋友圈,方可兑换课程优惠券
长按下方二维码,关注我们
关注土木在线(易筑教育)
更多优惠不要错过