排管敷设深度不够,怎么办?
wstheonly
wstheonly Lv.3
2008年03月21日 16:03:14
只看楼主

请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教

请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚

井深都达到1.3米

有相关经验的请指教
免费打赏
jyglh
2008年03月26日 12:31:28
12楼
为什么不在地下室走呢
那就不用排管了啊
回复
juventus011
2008年03月26日 20:23:48
13楼
感觉楼主说的不够明白,不到1M是在什么位置,如果不是在过大车的路上的话,不到1M的距离也是可以的,如果过车的话,可以考虑放沙子,关键部位可以用混凝土包封/
回复
chengxh01
2008年03月27日 10:27:17
14楼
沿地下室顶板走桥架吧
回复
wstheonly
2008年03月27日 13:38:11
15楼
是高压电缆,走桥架的话因为电缆过粗,会有敷设不便的困扰;还有走地下室的话还要经过人防区域
16条直径150的管子,要分成3层排,盘井太深,回填才80公分,难啊
回复
yanggongsi
2008年03月27日 15:11:21
16楼
低压配电设计规范
Code for design of low voltage electrial installations
GB50054-95
回复
yanggongsi
2008年03月27日 15:14:53
17楼
低压配电设计规范GB50054-95
第5.6.43条 当地面上均匀荷载超过10t/m2时或排管通过铁路及遇有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。
第5.6.44条 排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍。但穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm。
第5.6.45条 电缆排管的敷设安装应符合下列要求:
一、排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以便集中排水;
二、排管顶部距地面不应小于0.7m,在人行道下面时不应小于0.5m;
三、排管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60mm的混凝土垫层。
回复
363808424
2008年03月27日 17:05:43
18楼
好办法,排管排宽一点也可以嘛.
也可以在排管上加钢筋网片增加强度,过车也没问题。水泥质量好一点就没问题。
回复
aohualvy
2008年03月28日 11:53:54
19楼
排管排宽加宽,另外铺设钢筋网的时候4边要加宽20CM,保证施工工艺
回复
wstheonly
2008年03月31日 08:07:05
20楼
没人发表建议了?要送分了
回复
wangyu621213
2008年04月01日 21:33:43
21楼
出现此情况,本是不应该,是设计初期出现了失误。当然也不是不能解决,只不过就是增加了成本。
解决方法:一是将排管布置成一排;
二是选用的管材最好采用钢管;
三是重土建的结构上进行加固——混凝土包封、加设钢筋网片。