空调压缩机以及四通阀串气,表现为高压、高温排气进入了低压吸气; 由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 我们辨别时可以从以下几个现象来分析:
空调压缩机以及四通阀串气,表现为高压、高温排气进入了低压吸气;
由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
-
-
-
四通阀上的四根管路在正常时:应该两根高温,两根低温;串气后会成为三根以上的高温(或常温)。
当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时,四通阀换向开始 ;
当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),使压力差快速降低,形成瞬时串气状态(中间流量状态)。
此时,若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量,便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位。反过来,若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,即F1-F2<f,四通阀不能继续换向而停在中间位置,形成串气。
1. 线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导的阀芯不能动作;
2. 由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
3. 由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差,换向所需的压力差不能建立而不能动作;
4. 由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;
5. 空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;
6. 压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量。
(1)用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。
(2)也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
2. 引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,排除方法如下:
(1)检查系统冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
(4)判断线圈通、断电是否正常,电压是否在允许使用范围内;
(5)判断先导阀有无动作,线圈通、断电时有“塔、塔、塔”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时,最好是仅以四通阀通电,以便听声音。
(6)先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来。可以向系统内充入足够的冷媒,便可能使其换向正常。
压缩机的串气,主要原因就是压缩机的气阀(阀片)关闭不严实,导致部分的排气压力串到了吸气腔,所以,就会造成排气压力上不去,而吸气压力也下不去,当然运转电流也比正常的要小。
案例一:压缩机轻微串气导致制冷效果不好,压缩机跳停,经检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。应更换压缩机。
案例二:新机刚安装,当时室外环境温度7℃左右,室内环境温度20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有10安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。
从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,试机十分钟后,送风温度大约43℃,机器正常运行。此故障应更换压缩机。
四通阀串气快速判断:
一般采用手触摸四通阀四根管子的温度,就可以立即判断出是否是四通阀的串气故障,一般四根管子温度如下:
如果手触摸出来的实际温度比上述表格偏差较大,基本可以断定是四通阀串气了。
(1)测试吸排气压力方法来判断,测试出来如果高低压回差较小;
(2)压缩机的回气管很热,运行的声音很小,电流偏小。