      第三章 检查内容、方式方法和主要依据

 
   

第三章 检查内容、方式方法和主要依据

   

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

       一、土方工程

       检查事项1:土方碾压是否规范。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:土料粒径是否符合设计要求?土料是否含有 杂质或冻土块?铺土是否按照碾压试验确定的参数施工?土料碾压遍数是否合格?边角部位是否碾压到位?开挖至 下一层,检查层间结合是否按要求处理?邻近建筑物回填碾 压机械是否用小型机械或人工夯实?建筑物周边回填前钢 筋头、对拉螺栓端部是否按规定处理?建筑物周边回填时是 否按要求涂刷泥浆?泥浆配置是否满足要求?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表等。
       主要依据:《堤防工程施工规范》 (SL260—2014)、   《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129—2013)、《水利水 电工程施工质量检验与评定规程》 (SL 176—2007)、设计 文件等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,土方填筑压实机具采用履带式推土机,未采用平碾或轮胎碾。不符合 《xx 工程施工技术要求》 第3.3.2 条规定。

       2:xx 工程xx 标段,土方填筑碾压工艺性试验不规范。如:边角填筑部位压实机具采用小型平碾,未进行碾压试验。不符合 《堤防工程施工规范》附录B 规定。


       3:xx 工程xx 标段,上游右岸翼墙背后土方填筑黏土泥浆涂刷过早,已干涸。不符合 《堤防工程施工规范》 (SL 2 60—2014)第8.9.3 条规定。


       4:xx 工程xx 标段,船闸右侧墙后回填,直接采用推土 机填土,目测铺土厚度超过1m,现场无碾压机械,填土未 压实。不符合 《堤防工程施工规范》 (SL260—2014)第xx 条规定。


      5:xx 工程xx 标段,副坝▽51.66 黏土心墙填筑采用后 退法卸料,下层已回填土料产生碾压破坏,大面积出现“弹簧 土”现象,且结合面未洒水湿润。不符合《碾压式土石坝施工 规范》(DL/T5129—2001)第10.2.3 条、第10.2.8 条的规定。


       检查事项2:土方压实度试验是否规范。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:抽查现场干密度试验,检查取样时环刀位置 是否在碾压层下1/3 处?土方干密度是否采用双环刀平行测 定?试验室、人员资质是否符合要求?土工试验仪器是否按 期检定?环刀、铝盒是否校准?含水率试验是否准确、规 范?土方干密度试验是否准确、规范?试验检测报告、原始 记录是否符合规范要求?
       佐证材料:现场影像资料、试验检测报告、原始记录等。
       主要依据:《堤防工程施工规范》 (SL260—2014)、《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129—2013)、《土工试 验方法标准》 (GB/T50123—2019)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,部分土方压实度检验报告中压实度 计算错误。如:进水渠左岸土方回填桩号0+511▽22.35,压 实度记录为93%,应为95%;进水渠左岸土方回填桩号 0+519▽22.95,压实度记录为93%,应为96%。


       2:xx 工程xx 标段,环刀法抽检某工程黏土心墙与生态 泄水口混凝土结合部位桩号“0+680 ▽50.1~▽50.45”压实度 为83.4%,不符合设计“压实度不低于98%”的要求。


       3:xx 工程xx 标段,采用环刀法抽检土方压实度,取样 部位位于填筑层的上中部,未在下部1/3 范围内取样。不符 合 《堤防工程施工规范》(SL260—2014)第10.4.1条第4 款 的规定。


       4:xx 工程xx 标段,采用环刀法抽检土方压实度,每个 取样点应取两个环刀,实际只取了一个环刀。不符合 《土工试验方法标准》(GB/T50123—2019)第6.2.4 条的规定。