按配电手册电流矩算,2.2/(A·km)(yjv电缆1kV、4平、功率因数0.9),15A*0.3km*2.2=9.9%。也就是说,如果在低压配电室抽屉直接配电,到电动机端子上电压也就400*(1-9.9%)=360V。 那么4平完全不够啊,反过来算要用到10平。但是好多人都说4平用着也没问题。 不知道该不该按手册算了。
我一般按压降7%校核,根据供电营业规则,10kV及以下三相供电电压偏差为±7%。我平常也是按手册来的,但7.5KW电机我经验额定电流只有14A左右,我比楼主还要谨慎些,还要校核启动暂态电压的影响(如果是直接启动的话)