消防水池距离建筑的最小间距的准确答案????
吉祥贝贝
吉祥贝贝 Lv.16
2022年03月26日 09:14:28
只看楼主

消防水池距离建筑的最小间距的准确答案????

消防水池距离建筑的最小间距的准确答案????

免费打赏
园田田环保老冯
2022年05月09日 20:34:53
2楼

消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。
具备下列情况之一者,应设消防水池:
  (l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。
  (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。

1、消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m。

2、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过100m。

3、当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。


回复
竹雨轩
2022年05月10日 11:04:39
3楼

规范对于消防水池和建筑主体之间的距离没有明确要求,但是对于取水口有要求,不小于15m,如果条件受限,不应小于5m。因为消防水池存的是水,不存在结构建筑等防火措施要求的问题,至于池壁的防火要求在建筑专业规范有要求,但是取水口是消防车吸水的位置,需要人员放吸水管,所以需要考虑人身安全,不应小于5m,不宜小于15m。

回复