我想把6KV的真空断路器和6KV避雷器安装在3KV系统上,按说避雷器需和系统电压一样为3KV才能起到保护作用,但我这么理解,既然真空断路器是6KV的,小于6KV的电压,真空断路器不应该有损伤,高于6KV的电压,6KV的保护避雷器就可以起到作用,所以说6KV的避雷器(保护真空断路器专用)可以安装在3KV系统上. 请电气同仁高手们给予指教!!
我想把6KV的真空断路器和6KV避雷器安装在3KV系统上,按说避雷器需和系统电压一样为3KV才能起到保护作用,但我这么理解,既然真空断路器是6KV的,小于6KV的电压,真空断路器不应该有损伤,高于6KV的电压,6KV的保护避雷器就可以起到作用,所以说6KV的避雷器(保护真空断路器专用)可以安装在3KV系统上.
请电气同仁高手们给予指教!!
12楼
3KV避雷器的操做冲击电流残压12.8KV,6KV避雷器的操做冲击电流残压25.6KV。所以从绝缘配合的角度,必须用3KV的避雷器!!
回复
13楼
同意9# 最好用电压等级一样的
回复
14楼
应该使用和系统电压等级相配套的避雷器,本身6kv的断路器装于3kv的系统只是从提高绝缘强度角度考虑的,其实也没有必要。
回复
15楼
不可以,起不到保护作用
回复
16楼
zy6062 发表于 2008-4-3 16:59 避雷器不是只保护断路器,应该以系统的绝缘配合考虑改为3KV专用的。支持你的看法,因为6KV电压动作电压会稍高,在3-6kv电压不会动作,电气设备绝缘会造成损伤。
回复
17楼
学习了,谢谢楼上诸位了
回复
18楼
zy6062 发表于 2008-11-6 10:33 3KV避雷器的操做冲击电流残压12.8KV,6KV避雷器的操做冲击电流残压25.6KV。所以从绝缘配合的角度,必须用3K …顶你没商量
回复
19楼
学习一下 谢谢
回复
20楼
避雷器是防止过电压的,保护的不止断路器。6kV断路器用在3kV系统算降级使用,有些设备是不能降级使用的,如避雷器、PT、电容器。
回复
21楼
3KV系统上出现过电压6KV避雷器可能不会动作
回复