6KV真空断路器保护用避雷器可以用在3KV系统上吗
linhai120
linhai120 Lv.3
2008年03月21日 10:32:00
来自于断路器
只看楼主

我想把6KV的真空断路器和6KV避雷器安装在3KV系统上,按说避雷器需和系统电压一样为3KV才能起到保护作用,但我这么理解,既然真空断路器是6KV的,小于6KV的电压,真空断路器不应该有损伤,高于6KV的电压,6KV的保护避雷器就可以起到作用,所以说6KV的避雷器(保护真空断路器专用)可以安装在3KV系统上. 请电气同仁高手们给予指教!!

我想把6KV的真空断路器和6KV避雷器安装在3KV系统上,按说避雷器需和系统电压一样为3KV才能起到保护作用,但我这么理解,既然真空断路器是6KV的,小于6KV的电压,真空断路器不应该有损伤,高于6KV的电压,6KV的保护避雷器就可以起到作用,所以说6KV的避雷器(保护真空断路器专用)可以安装在3KV系统上.
请电气同仁高手们给予指教!!
免费打赏
linhai120
2008年03月24日 09:00:49
2楼
没有高人能给我解答一下子吗?谢谢!!
回复
xuan2281
2008年03月24日 11:38:14
3楼
基本没什么问题
回复
hongmianalan
2008年03月25日 17:20:53
4楼
可以!!
同意楼主自己的看法。
回复
zy6062
2008年04月03日 16:59:53
5楼
避雷器不是只保护断路器,应该以系统的绝缘配合考虑改为3KV专用的。
回复
sbudng_06
2008年09月24日 22:52:46
6楼
同意楼主说法,6kV避雷器只是将过电压限制的稍高,用于3kV电路中是没有问题的,但应注意线路的极限耐压水平不应太低。
回复
超龄不惑驹
2008年09月26日 15:59:44
7楼

zy6062 是对的,正解!
注意:保护避雷器是针对真空断路器操作过电压的。

[ 本帖最后由 ycmaliang 于 2008-9-26 16:01 编辑 ]
回复
zcliang_007
2008年10月09日 18:11:42
8楼
支持一下楼主,谢谢了。。。:handshake
回复
cqwzep
2008年10月19日 05:18:09
9楼
3KV系统上出现过电压6KV避雷器可能不会动作
回复
jsc1998
2008年10月19日 11:35:37
10楼
可以,但浪费
回复
11zsh
2008年11月05日 13:50:30
11楼
应该不可以,额定电压也不对,可能没有预期效果
回复