避雷器放电后还能继续使用么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年03月20日 21:49:49
来自于电站工程
只看楼主

避雷器放电后还能继续使用么?

避雷器放电后还能继续使用么?
免费打赏
my_tulip1
2008年03月21日 09:23:04
2楼
放电就是击穿,无法恢复的,当然也就不能继续使用。
回复
nmdhlqw
2008年03月22日 11:21:54
3楼

要按标准做试验,合格的就可以用,我们平常做阀型避雷器的耐压试验,不也是击穿吗?
回复
ycwyp2000
2008年03月23日 10:21:17
4楼
Zn0的放电之后应该可以继续使用,除非已经被击爆或者里面的阀片已经不满足相关试验标准
避雷器Zn0阀片本来就是一个在高电压下导通,电压返回时表现为截止的物质
回复
sbudng_06
2008年03月24日 21:22:23
5楼
可以继续使用.
回复
cialong
2008年03月26日 17:41:08
6楼

支持. 建议大家回答时能给出分析,而不是轻易的给出个结论,产生误导的嫌疑. 我个人认为一是要看避雷器阀片类型,是SiC的还是ZnO的,一般SiC导通后破坏严重而不能再投运,而ZnO的短时耐受接地电流还是可以的. 二是测试,这也是关键的,如果达不到指标一定要报废,否则再次动作一旦爆炸损失更大. 这也是DL标准要求每年雷季前要求整定检测的部分原因. 一家之言,供参考.
回复

相关推荐