苏州河深隧系列报道——刷新纪录,超深基坑上交完美答卷
安静的香烟
2022年03月17日 09:38:14
来自于隧道工程
只看楼主

  编者按:因为苏州河深隧工程的埋深约60m,因此作为盾构始发和接收的工作井深度也相应增大。云岭西和苗圃竖井均刷新了目前国内软土地区的开挖深度纪录。本期小编就为大家详细介绍施工方面的相关措施。 点击回顾工程概况      


 
编者按:因为苏州河深隧工程的埋深约60m,因此作为盾构始发和接收的工作井深度也相应增大。云岭西和苗圃竖井均刷新了目前国内软土地区的开挖深度纪录。本期小编就为大家详细介绍施工方面的相关措施。 点击回顾工程概况      
   


         

李耀良

上海市基础工程集团有限公司副总裁




云岭西竖井内径34.5m,开挖深度58.65m,分为15层土进行开挖。围护结构为厚1500mm、深105~150m地下连续墙,内衬为厚1000mm/1500mm内衬墙,逆作施工。云岭西围护自2017年12月开始施工,历时19个月,完成地下连续墙共计119幅,其中深度105m的地下连续墙84幅,深度80m地下连续墙35幅,垂直度均达1/1000设计要求。      
       

       
承压水控制措施          
对竖井开挖范围内的②       3       、⑦、       2       层布置一定数量真空疏干井,采取按需、分级、分层降水。竖井地下连续墙已经隔断⑨层,针对⑨层布置坑内降压井及观测井,以降低⑨层水位。由于竖井地下连续墙未隔断             、⑩ A 层,在竖井基坑外两道地墙之间布设一定数量减压井,进行减压降水,防止基坑突涌。      

       

       
“岛盆结合”的开挖方式          
竖井基坑土方开挖采用“岛盆结合”的方式,“岛式开挖”先沿坚井内壁放坡开挖一定宽度的土体,为内衬墙逆作创造出工作面,随后再由四周向中心挖土。“盆式开挖”则是为提高土方开挖效率,在内衬墙浇筑完成养护过程中,先行施工竖井中心区域,随后挖除四周预留土体,竖井基坑四周的预留土体也可以间接起到“支护”的作用,减缓基坑变形。            

       

       
内衬逆作施工          
云岭西竖井第二道环梁以下内衬墙采用逆作法施工,墙厚1.0m及1.5m,开挖过程中除内衬墙外无其他支护体系。为降低基坑暴露时间,有效控制变形,衔接开挖与内衬墙逆作的施工顺序,将矿山竖井井筒用多功能模板方法移植到内衬墙施工中,快速完成模板脱模移动和立模的工序转换。            

       

       
大体积底板施工          
竖井基坑直径34m,底板厚3m,局部最厚3.2m,掖角高1.5m,混凝土总方量约3250m       3       ,强度等级为C40R60,抗渗等级为P12,坍落度为220±20mm,扩展度550±50mm。底板以钢筋划分为内环、外环两个区域,采用先外后内、先下后上的绑扎顺序,绑扎完成后,搭设底板钢筋支架。      

     
底板浇筑时,4台汽车泵自地面向下泵送,通过坑内设置在钢平台处的8个浇捣平台同时进行供料。由布料平台接软管引入溜槽进行浇筑,每点采用φ275mm钢管作为溜管。混凝土浇捣时依靠混凝土的流动性,形成大斜面分层下料,逐渐向地下连续墙边后退浇筑,直至底板混凝土浇筑完成。            


云岭西工作井开挖及底板浇筑完成后,周边环境变形极微小,围护结构变形最大13mm,变形率约0.02%。            



         

朱雁飞

上海隧道工程有限公司总工程师



      苗圃竖井为内直径30m的拟圆形井,设计挖深56.6m,围护结构采用厚1.5m、深103m地下连续墙。综合设施基坑设置于竖井周边,开挖深度9.4~31.3m,其外圈围护结构采用厚1.0~1.2m、深103m地下连续墙,该道围护兼作为竖井基坑二次防渗墙。


按照“先深后浅”的原则,历时18个月,顺利完成了76幅地下连续墙施工,成槽垂直度均达到了1/1000的要求,充盈系数受控,经地墙接缝及墙身超声波检测、地下连续墙取芯判定,所实施地墙质量良好。完成所有基坑围护结构后,先进行Ⅰ区圆竖井基坑的开挖及结构回筑。      
         

         
竖井基坑开挖方案优化

苗圃竖井为试验段盾构隧道始发井,受前期拆迁及管线改排等影响施工进度滞后。云岭西竖井采用逆作法先行实施,总体表现优异,且苗圃竖井地下连续墙施工质量良好。为加快苗圃竖井的实施进度,同时也为深隧后续超深竖井乃至富水软土地区超深基坑的实施进行经验积累,提出了苗圃竖井的方案优化建议:将原计划采用明挖逆作法分14层实施的苗圃超深竖井优化为明挖顺作法分6层实施。

         

         
竖井开挖工序实施效果

苗圃竖井基坑单层挖深达到7.1~11.05m,开挖时将单层土方再分解为若干可单日挖除的亚层(H≤2.0m),同时根据工况对称设置2套开挖设备,采用“先内圆、后边坡”的对称开挖模式,结合不同挖深进行常规挖机、长臂挖机、电吊抓斗的不同机具组合。


竖井基坑开挖深度较大,需对⑦层、⑧ 2 层、⑨层、 层进行抽降水,在竖井内、综合设施基坑内及围护外侧分区、分块设置降水/观测井共27口。      

     
由于苗圃竖井双道地下连续墙围护结构深度均达到了103m,将⑦层、⑧ 2 层两次隔断,圆竖井基坑开挖时将该两层当作疏干降水,⑨层虽也被地下连续墙隔断,但考虑到其渗透系数较大,仍将其按照降压考虑, 层未被地下连续墙隔断,在两墙外设置降水及观测井,采用敞开式降水。      


竖井基坑开挖期间,得益于圆形围护结构受力特点及开挖过程中“小分层,对称挖”的管控,基坑开挖至底,围护结构最大测斜变形仅7.7mm(P02,54m深度处),仅为挖深的0.136‰。


整个竖井基坑开挖期间,地表沉降变形总体平稳,东、西、北侧3条地表沉降观测点最大变形量为+6.79mm,DB3系列地表沉降监测点位于车辆通行及大型设备停放区域,且两墙间⑨层辅助降水也在该区域进行,致使其距竖井最近的观测点DB3-1上抬2.33mm,距竖井越远的观测点沉降量越大。


     

竖井基坑自2020年12月16日开挖,至2021年8月9日开挖至底,受春节及工序安排影响,暂停施工45d,实际作业时间192d,平均每层32d。


   

    随着上海新一轮基础设施建设的开始,无论从体量、施工技术和运营后的工况各方面都面临了前所未有的挑战。建设方一方面应考虑全局风险和局部风险,加强风险源的动态辨识,强化基于方案的工程质量严格把控,另一方面在工艺选择方面要因地制宜,在常规工艺的应用过程中要重视工艺退化的风险,更要正确面对工艺创新的风险,提升施工技术攻关能力,助力上海重大工程能级建设。来源:隧道网

     



     
免责声明      

     

     

     

来源:隧道网公众号,本公众号致力于分享有价值的内容,翻译、转载与引用旨在传播隧道行业的知识与情报,所翻译与转载的文章、图片、音频、视频等资料版权归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一与版权者联系,若无意中侵犯了媒体或个人知识产权,请联系我们删除,在法律允许的范围内,本公众号拥有最终解释权。


     


免费打赏
昕y终章
2022年03月17日 15:04:23
2楼

好资料,一直在找,谢谢楼主分享。

回复
念初didi
2022年03月17日 15:18:43
3楼

太厉害了

回复
触不可及j
2022年03月22日 15:13:55
4楼

很不错的资料,学习了

回复
森海北屿
2022年03月23日 14:01:51
5楼

感谢,学习一下。

回复
lhbzhb
2022年03月30日 10:36:50
6楼

这个比较牛

回复
无敌是多么孤独
2022年04月29日 13:08:17
7楼

感谢,学习一下。

回复