充电桩工程变压器跳闸
cof1624325870913
2022年03月14日 11:19:02
只看楼主

6台7kW的交流充电桩用50kVA变压器供电,当使用3台充电桩时,变压器定时限过流跳闸,请问各位大神,这是什么原因?求解答

6台7kW的交流充电桩用50kVA变压器供电,当使用3台充电桩时,变压器定时限过流跳闸,请问各位大神,这是什么原因?求解答

电力小旋风
2022年03月15日 19:01:35
2楼

不可能会跳闸啊?是不是你没讲清楚。

回复
电力小旋风
2022年03月15日 19:03:36
3楼

你是不是这三天都接在同一相线上?

回复
cof1624325870913
2022年08月04日 15:23:03
4楼

已解决!谢谢大家

回复
cof1624325870913
2022年08月09日 10:28:50
5楼

变压器高压侧电流互感器变压器设备厂家与设计图纸不一致,算保护定值时用设计中的互感器变比算,导致定值算小,使变压器高压侧跳闸。

回复