边墙型扩展喷头的设计问题
jv_terry
jv_terry Lv.2
2008年03月20日 15:47:07
只看楼主

在一消防工程设计上,甲方要求安装的是边喷,请教边墙型扩展喷头的保护面积是否为24平方,即4米*6米?请高手多多指教?

在一消防工程设计上,甲方要求安装的是边喷,请教边墙型扩展喷头的保护面积是否为24平方,即4米*6米?请高手多多指教?
免费打赏
ziqiangbuxi
2008年03月21日 21:32:53
2楼
查看一下厂家的样本资料。
回复
zww61724790
2008年06月17日 11:32:13
3楼
回复
syxbijing
2008年08月10日 02:48:44
4楼
可以查自动喷洒设计手册或厂家样本,边墙型扩展喷头喷的距离还是有区别的
回复
liuwei770225
2008年08月11日 11:05:59
5楼
各位同行 小弟虽然经常设计电动阀 但是电动阀的操作全过程确不清楚 请哪位大师点化一下
回复
bkj03
2008年10月05日 23:02:42
6楼
可以查自动喷洒设计手册或厂家样本,边墙型扩展喷头喷的距离还是有区别的
回复
老谭
2008年10月05日 23:10:04
7楼
你说的应该是水平边墙型扩展喷头,可以查厂家样本或国标图集,并且遵守喷规的7.1.13 条规定(边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。)。
回复
hahaxiao1978
2008年10月06日 14:10:06
8楼
喷头布水是均匀的,面积的多少取决于喷头选择,压力设定!
回复
kjp2014
2015年03月12日 16:22:15
9楼
学习参考一下,
回复
sjzuwst
2015年03月12日 16:53:26
10楼
我见过一个酒店设计6*6也是可以的