关于住宅电表箱的系数选择及电缆选择
co1459989366874
2022年02月18日 17:33:37
只看楼主

12位电表箱来讲,按南网典设的10kW每户计算,一个电表箱就是120kW,这个电表箱是取单相还是三相系数? 单相系数kx=0.5,三相系数为kx=0.9,按单相系数计算的话,这个电表箱要用4*70 1*35的进线电缆,如果按三相计算,这个12位单相电表箱就要用4*120 1*70的进线电缆。如果按照三相需要系数取0.9,就是说12户人会同满载使用电器,这个可能吗?商业用电取用系数才0.7,住宅怎么会比商铺的负荷使用率更高?求求有设计院经验的大哥指个明路,到底怎么计算这个系数取样。

12位电表箱来讲,按南网典设的10kW每户计算,一个电表箱就是120kW,这个电表箱是取单相还是三相系数?

单相系数kx=0.5,三相系数为kx=0.9,按单相系数计算的话,这个电表箱要用4*70 1*35的进线电缆,如果按三相计算,这个12位单相电表箱就要用4*120 1*70的进线电缆。如果按照三相需要系数取0.9,就是说12户人会同满载使用电器,这个可能吗?商业用电取用系数才0.7,住宅怎么会比商铺的负荷使用率更高?求求有设计院经验的大哥指个明路,到底怎么计算这个系数取样。

co1459989366874
2022年02月18日 17:34:07
2楼

求求有经验的大哥给个准话。

回复
white28
2022年03月01日 17:12:18
3楼

第一个问题:

你既然是对进线进行计算,那对于进线(进线电缆、进线开关、表箱母排)来说那可定是三相配电,取对应三相需要系数来计算。

第二个问题:你首先要搞清楚需要系数的概念,从你表述来看,你将需要系数理解为同时系数,欠妥,需要系数严格来说是一个综合系数,是用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。

总的来说:需要系数、同时系数都是常年经验总结的一个系数,与地域实际使用情况等有关,但对于设计来说,所有计算均要有依据,我们计算的依据就是规范标准上的东西,所以,对于设计工作来说,无需纠结,参照引用规范上的系数即可,如果是你自家用电,OK,根据你自家用电使用情况、习惯来计算就行。

回复
箫随缘
2022年05月07日 16:05:11
4楼

江苏居标要求

单根电缆供电容量=1.5×∑供电范围内居民住宅负荷×Kp,配置系数Kp应按下表选用:

序号

居民住宅户数

配置系数(Kp)

1

3户及以下

1

2

3户以上12户以下

不小于0.8

3

12户及以上,36户及以下

不小于0.7

4

36户以上

不小于0.6



回复