容量1000变压器主变到配电柜120M用多大的线
hkc983a
hkc983a Lv.2
2008年03月19日 20:26:31
来自于变压器
只看楼主

容量1000的变压器到配电柜120M用多大平方的线

容量1000的变压器到配电柜120M用多大平方的线
免费打赏
yxj0007203
2008年03月20日 14:31:40
12楼
是到高压开关柜,还是低压开关柜,没明白?到高压的话,就不用伤脑筋了,呵呵!
回复
sushibo4321
2008年03月20日 16:16:15
13楼
400平方电缆的载流量是多少啊
多根电缆应该怎么计算啊
谁有这方面的资料
帮个忙
回复
shichengmu
2008年03月20日 17:42:40
14楼
还是用母排吧,你用多根电缆并联供电,原则上是可行的,但如果接的不好或者其中一根出现故障,其它的电缆必定被烧坏,还会出现事故。是到高压开关柜,还是低压开关柜,没明白?到高压的话,就不用伤脑筋了
回复
xx_691214
2008年03月20日 21:41:07
15楼
将变压器移到配电柜旁.用120M电缆将高压引到变压器上.这样比较省钱.
回复
waxila
2008年03月21日 00:00:23
16楼
用铝线目牌也可以,10*100*2单相.一定要做好绝缘处理
回复
wgp7804
2008年03月21日 10:39:01
17楼
如果用母排,费用太高,能否改变设计方式,采用高压进线,将变压器和低压配电柜放置一处
回复
wangyuer19
2008年03月21日 13:41:56
18楼
同意楼上的说法
回复
hkc983a
2008年03月21日 19:57:50
19楼
谢谢大家了    俺这也是没办法啊  新加个车间要把老车间的设备移过去一部分  由老车间低压配电柜到新车间配电柜要120M铜电缆 我也想用铜排 可那不可能啊 
回复
jason_xianfeng
2008年03月21日 23:35:39
20楼
用电缆太费劲了,无论是经济上还是安全上考虑都不太合适,主要是安全上,建议寻找其它更可行的方案吧。
回复
yzh131421
2008年03月22日 09:59:01
21楼


为何不能用钢管?? 能说说大原因吗?
回复