容量1000的变压器到配电柜120M用多大平方的线
容量1000的变压器到配电柜120M用多大平方的线
2楼
电缆没有办法满足相关技术要求.建议用母排.
回复
3楼
没办法啊 受条件影响要用电缆啊
回复
4楼
这个供电方案严重不合理,变电站应深入负荷中心.
回复
5楼
是否可以考虑用单芯大载面的电缆。
回复
6楼
为何变压器与配电柜离这么远???按规程是不允许的,变压器需设在配电柜傍边。
这样变压器出线后建议加出线断路器,再用电缆连接,不然低压线路故障就无法保护。
1000KVA变压器低压断路器为1600A,低压电缆载流量需大于1600A。电缆考虑用400平方的,至少每相四根。
回复
7楼
每相用4跟单芯400的即可。记住保护管不要用钢管
回复
8楼
很可怕的现象,没有遇见过,学习中
回复
9楼
考虑用母排吧。。。。。。。。。。
回复
10楼
还是用铜排安全一点,用电缆太多不好接线,费用也太高了点
回复
11楼
还是用母排吧,你用多根电缆并联供电,原则上是可行的,但如果接的不好或者其中一根出现故障,其它的电缆必定被烧坏,还会出现事故。
回复