设计负责人被逮捕,很多人以为是设计院的设计师被逮捕,结果有同行指出,被捕的是甲方设计负责人 !不是设计院的设计师。 郑州地铁集团有限公司地铁5号线五龙口站停车场建设工程 设计项目负责人魏** 、北京城建设计发展集团股份有限公司郑州地铁5号线项目负责人汪*、河南五建建设集团有限公司南四环项目部指挥长郭**等8人涉嫌工程重大安全事故罪、重大责任事故罪,被公安机关立案侦查并依法逮捕.
设计负责人被逮捕,很多人以为是设计院的设计师被逮捕,结果有同行指出,被捕的是甲方设计负责人 !不是设计院的设计师。
郑州地铁集团有限公司地铁5号线五龙口站停车场建设工程 设计项目负责人魏** 、北京城建设计发展集团股份有限公司郑州地铁5号线项目负责人汪*、河南五建建设集团有限公司南四环项目部指挥长郭**等8人涉嫌工程重大安全事故罪、重大责任事故罪,被公安机关立案侦查并依法逮捕.
违规设计和建设施工。一是擅自 变更设计 。郑州地铁集团有限公司为了物业开发将五龙口停车场运用库东移30米、地面布置调整为下沉1.973米布置,使停车场处于较深的低洼地带,导致自然排水条件变差,不符合《地铁设计规范》相关规定,属于重大设计变更,但 未按规定上报审批 。二是停车场挡水围墙质量不合格。停车场围墙按当时地面地形“百年一遇内涝水深0.24米”设计,经调查组专家验算“百年一遇”应为0.5米。建设单位未经充分论证,用施工临时围挡替代停车场西段新建围墙,长度占四成多,几乎没有挡水功能;施工期间,又违反工程基本建设程序,对工程建设质量把关不严,围墙未按图做基础。三是五龙口停车场附近明沟排涝功能严重受损。明沟西侧因道路建设弃土形成长约300米、高约1米至2米带状堆土,没有及时清理,阻碍排水。有关单位违规将部分明沟加装了长约58米的盖板,降低了收水能力。