请问:这样改动喷淋头可以吗?
daming30
daming30 Lv.7
2008年03月19日 15:23:08
只看楼主

请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!

请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!
honner
2008年03月19日 20:07:39
2楼
看你的危险等级,地下车库一般都是压力比较大,间距大一点问题也不大,不过车位的上面一定要有喷头。如果是4x4米的井字梁,可以就在中间布一个。
回复
ziqiangbuxi
2008年03月21日 21:43:44
3楼
同意楼上!
回复
yinhui-1980
2008年03月22日 09:02:01
4楼
不能,喷头距离边墙最大距离为1.7米!
回复
honner
2008年03月22日 16:53:00
5楼

汗,离墙间距不是1.22米吗?
回复
ah-wangjun
2008年03月22日 18:59:25
6楼


1.22米是什么说法呢?
喷规中汽车库停车场定义为中危2级,喷水强度为8L/min.m2,对应此喷水强度查表7.1.2表,离墙的最大距离应该是1.7米
回复
honner
2008年04月10日 00:07:53
7楼

是我看错了,不过,我觉得超过1.7米问题不是很大,特别是地下车库,本来压力大,而且喷头主要布置的位置还是车位上方。
回复
yusheng717
2008年04月10日 12:18:45
8楼
首先需要确定危险等级,然后确定保护面积,然后是喷头间距 ,但调整需要设计单位同意
回复

相关推荐