下面的接法图如下: 压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了。 如果是红黄黑的话: 1. 把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;
下面的接法图如下:
压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了。
如果是红黄黑的话:
1. 把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;
2. 黄色那条线就接电容的另外一段;
3. 至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口;
如果压缩机线的蓝黄褐的话:
1. 把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2. 黄色那条线就接电容的另外一段
3. 至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
这个问题很简单,不需要看电路图。
空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!
从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组。
220V 市电接在公共绕组得主绕组上面,主副绕组之间接个电容,这三个绕组如何区分呢?
用万用表打到欧姆档就可以量出来。
电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组。
另讲一下大电容的测量法:
1 ,交流电接上后几秒后,将电容两脚短接一下,是不是有火花产生?
2 ,数显万用表测,打到欧姆档(K欧级)可看到读数瞬间从1跳到一个读数,然后马上又回归到1;
3 ,用数字万用表,明显看到指针从左到右的摆动然后马上归到原始位置。
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图
单相压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法:
根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω。则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。