本人刚刚计算了一个位于防洪堤内部的取水箱涵,净尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周设折角0.25m,顶部覆土厚4.54m,防洪堤有时过汽车,现出现一个问题:底板在最不利荷载作用下的裂缝宽度为0.256mm,规范上说是不大于0.25mm,由于我的计算结果仅超了一点,是否可以不用重新进行结构设计?现附断面配筋图,请各位多多指教!

本人刚刚计算了一个位于防洪堤内部的取水箱涵,净尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周设折角0.25m,顶部覆土厚4.54m,防洪堤有时过汽车,现出现一个问题:底板在最不利荷载作用下的裂缝宽度为0.256mm,规范上说是不大于0.25mm,由于我的计算结果仅超了一点,是否可以不用重新进行结构设计?
现附断面配筋图,请各位多多指教!

1205907354176.JPG

1a613c436fa47e3912bb.rar
0 B
立即下载
免费打赏
dunxinchun
2008年03月19日 18:22:26
2楼
在保证截面配筋一样的情况下,你可否把钢筋配细一点密一点?再进行限裂验算,肯定能满足要求。
回复
x-silicon
2008年03月20日 16:05:14
3楼
谢谢,我这就重新调钢筋。