空调系统与气流组织设计参考手册
阿狸粑粑与企鹅
2022年01月04日 16:04:47
来自于通风排烟
只看楼主

  空调系统的分类   (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。



 

空调系统的分类


 


(1)按担负室内负荷介质不同分:

①全空气系统

定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。

特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影剧院、报告厅、大厅等。

典型代表:全空气一次回风系统。

②全水系统

定义:担负室内负荷的介质全部为水。

特点:没有风管,对层高要求低,一般大于3.0m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。没有新风,室内空气卫生条件差。

适用:主要应用在多房间分割的宾馆、办公、写字楼等,但因没有新风,现在很少使用。

典型代表:风机盘管系统。

③空-气水系统

定义:担负室内负荷的介质一部分为水,一部分为经过处理的空气。

特点:新风主要用于改善室内卫生条件,风管尺寸小,对层要求低,一般大于3.3m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。一般需要设新风机房。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多房间分割的场合,如:宾馆,办公、写字楼等。

典型代表:风机盘管+新风系统。

④冷剂系统

定义:担负室内负荷的介质为制冷剂。

特点:冷剂管尺寸小,对安装空间要求低。空气处理设备布置在空调房间。没有水系统。没有新风,卫生条件差。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多房间分割的场合,如:宾馆,办公、写字楼等。

典型代表:分体空调、多联空调系统(可以配新风系统)。

(2)按风量是否变划分(对全空气系统)

①定风量系统:系统风量不随空调负荷变化。

②变风量系统:系统风量随空调负荷变化。

(3)按水量是否变划分:

①定水量系统:系统水流量不随负荷变化。

②变水量系统:系统水流量随负荷变化。

(4)按风速高低划分

①低速风道系统:最大风速:8-10m/s。

②高速风道系统:最大风速:10-20m/s。

(5)按风道数量划分(全空气系统)

①单风道系统:只有1个风道,冬夏转换,冷热共用。

②双风道系统:2个风道,一个送冷风,一个送热风。

(6)其它系统

①蒸发冷却系统:利用水蒸发吸热处理空气,不需要制冷机,主要用在气候干燥的地区。

②温湿度独立调节系统:温度、湿度控制各自独立,一般新风担负湿负荷,常用溶液除湿,担负空调冷负荷的空气处理设备冷源水温可大幅度提高(提高蒸发温度),大大提高制冷机组能效比。

③布袋式空调、毛细管辐射空调。

④其它以冷热源形式命名的:如:热泵热泵空调(地源热泵、水源热泵空调)、蓄能空调(冰蓄冷、水蓄冷)、太阳能空调等。



 

全气空调系统


 


分类:

(1)按风量是否变化:定风量系统、变风量系统。

(2)风量数量不同:单风道系统、双风道系统。

(3)按风速高低分:低速系统、高速系统。



 

按处理空气来源不同


 


①直流式(全新风)系统

处理的空气全部来自室外。卫生条件最好,能耗最大。

主要用在室内空气不能循环利用的场所;春秋过度季节可以利用室外空气调节室内空气,(制冷机不运行)。

②循环式(封闭式)系统

处理的空气全部来自室内循环空气。卫生条件最差,能耗最小。主要用在没有人或人停留短暂的场所。

③回风式系统

处理的空气一部分来自室外,一部分部来自室内,新风的任务主要是改善室内卫生条件。

满足卫生条件的同时,为节能,应尽量利用室内空气。

回凤式系统又有:一次回风系统和二次回风系统,工程上广泛采用的是一次回风系统。



 

单风道定风量低速系统


 


(1)直流式:

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案),空气处理流程:

i-d图表示,系统计算:

系统冷量:QL=Gw(iw-iL)

新风冷量:Qw=Gw(iw-iN)

再热量:Qr=Gw(iO-iL)

室内冷负荷:QN=GW(iN-iO),QL=QW+QN+Qr

系统冷量:选择空气处理设备的基本依据,一部分用来担负新风冷负荷,一部分用来再热,一部分用来担负室内冷负荷。

②夏季-露点工况

原理图式:

空气处理流程,i-d图:

如何确露点;水温的影响;室内参数的偏离。

计算:

QL=Gw(iw-iL);Qw=Gw(iw-iN)

Qr=0;QN=GW(iN-iL);QL=QW+QN+Qr

③冬季-再热工况:

原理图式,空气处理流程:

i-d图:露点控制、无露点控制。

系统计算:预热量;再热量;加湿量。

实现方法:

(2)循环式

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图;

系统计算:

系统冷量:QL=G(iN-iL)

新风冷量:Qw=0

再热量:Qr=G(iO-iL)

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=Qr+QN

②夏季-露点工况:

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图表示。

系统计算:

系统冷量:QL=G(iN-iL)

新风冷量:Qw=0

再热量:Qr=0

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QN

(3)一次回风系统

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案)。

空气处理流程;空气量平衡:

G=GW+Gh(对机组)

G=Gh+GP(对房间)

新风比:m=GW/G

i-d图,系统计算;

混合点计算:m=GW/G=(iC-iN)/(iW-iN)

iC=iN+(iW-iN).m%

系统冷量:QL=G(iC-iL)

新风冷量:QW=GW(iW-iN)

再热量:Qr=G(iO-iL)

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QW+Qr+QN

双风机系统:

②夏季-露点工况:

原理图及空气处理流程

i-d图;计算:

③冬季-再热工况:

原理图式,空气处理流程:

i-d图:

加热量、加湿量计算:

冬季新风比、新风量:

新风比:m'=GW/G=(iN-iC')/(iN-iW')

新风量:GW'=G.m'

A当m'>=m,取GW'作为冬季新风量。

B m'

C iW'>=iW1:新风不须预热(调新风比)。

D iW'

E iW1=iN+(iN-iL)/m预热的分界线 。

表面式换热器处理空气:

(4)二次回风系统:

①原理图式;②空气处理流程;③空气量平衡。

G=Gh1+Gh2+GP;G=GL+Gh2;GL=GW+Gh1。

④与一次回风相比主要特点:

节省在热量;机器露点低,要求水温低;

处理风量减少,除湿能力降低。

(5)系统划分原则:

暖通规范规定,下列情况之一的宜分别独立设置系统:

(1)使用时间不一致;

(2)温、湿基数数和允许波动范围不同;

(3)洁净度标准要求不同;

(4)噪声标准要求不同,有消声要求和产生噪声的区域;

(5)需要同时供冷供热的空调区域;

(6)空气中含有易燃易爆物质的区域。

(7)应与建筑防火分区一致。

建议:

(1)一个系统半径不宜过大,一般50-60m,不宜超过80m;

(2)一个系统作用面积,不宜超过2000m2,1000-1500为宜。

(6)常用空调机组:

①柜式空调机组

国标《柜式风机盘管》JB/T9066-1999

组成与结构:

风机:离心式,1-3台;

表冷器:盘管,排数4-8;

类型:立式、卧式、吊装式。

主要技术参数:

风量:风量范围2000-50000m3/h;

风压:出口静压,一般在100-500Pa。

制冷量、制热量:标准工况下给出。

水流量、阻力:

电源:380V,50HZ;

选型:按风量选,校核冷量。按冷量选,校核风量。

修正:①进风工况不一致修正;②流量修正。

配管与控制

②组合式空调机组

国标:《组合式空调机组》GB/T14294-2008

主要功能段:混合段、表冷段、加热段、加湿段、初效过滤、中效过滤、风机段、消声段、中间段等。

主要特点:功能多,用途广,可根据需要选择;处理风量大;模数化尺寸(保持迎面风速不变);外型行尺寸大;造价高。

设备选型:

(1)根据空气处理需要配置各功能段。

(2)各功能段应进行计算选型,包括风机段,可以根据需要配置。

功能段选择示例:一次回风系统,要求初、中效滤2级过滤,冬季加湿。

(7)空调机房

①作用:布置空调机组的专用房间。

②数量:数量取决于空调系统的数量,可以1层1个、几个层、几层一个等。

③位置要求:

便于取新风:一般靠外墙(也可竖井至屋顶室外),室外环境空气不能受污染、参数波动小;

便于空气输送、便于回风:应靠近空调区域。

面积:满足机组布置及安装、检修通道尺寸要求。

设计要点:

机组布置:检修通道,风管、水管阀门附件修空间。

新风口:

面积:一般宜按新风比50-100%计算,风速一般在2-4m/s,民用建筑建议2-3m/s。

位置要求:一层下边距地:硬地2.0m,绿地1.0m,可以贴梁下,楼层也可在窗台下。

回风口:

回风方式:集中回风、风管回风、吊顶回风、走廊回风。

有效面积:按最小新风比确定的回风量计算,风速控制在2-5m/s,(民用建筑,建议2.5m/s左右)。

出风口连接:弯头、静压箱(静压箱:均压、分配作用,按风速确定,风速一般1-3m/s。)

新风、回风进机组方式

设混风箱:新风、回风直接进混风箱(提倡做法)

空调机房当混风箱(不提倡)

配管:(略)

新风比调节措施:新、回风口均应设风量调节阀。

防火要求:空调机房的门为防火门,进出空调机房室内侧的风管、风口均应设70℃关闭的防火阀。

出风弯头连接,新、回风混合箱连接:

出风静压箱连接,新、回风空调机房直接混和:



 

变风量系统


 


(1)变风量原理

①原理及公式:G=QX/(tN-tO);G=W/(dN-dO)

负荷变化时,改变风量,保持(tN-tO)或(dN-dO)不变。

②i-d图分析:

③结论:单纯的变风量方法,不能同时保证室内的tN和ΦN,只能维持下一个参数不变,要保证两个参数不变必须采取辅助措施:

变风量控制室内tN,变露点控制ΦN;

变风量控制室内ΦN,变再热控制tN。

(2)变风量系统的特点:

①风量随负荷变化,节省再热和风机功率;

②风量不能过度减小,否则会影响气流组织和新风量。

③室内温湿度同时要求保证时,不适合采用单纯的变风量方法,一般主要用于舒适性空调。

④可减少总的装机容量10-30%

⑤可用于低温送风;

⑥与定风量系统相比,方便多房间温度控制(分区温度控制)。

⑦自控要求高。

(3)改变风机风量的方法:

①改变风机转速(风机变频);②改变风机进口导叶角度;③调节出口风阀。

(4)变风量系统组成

①空气处理设备:处理新风或新风与回风的混合空气。

②送回风系统:输送分配集中处理后的空气。

③变风量末端装置(也称VAV BOX),一般要求:

负荷变化时,能自动改变风量;

具有自平衡能力;

避免风口节流时产生的噪声;

最小风量限制功能。

(5)常用的变风量末端装置

①单风道型(单纯的节流型)

压力有关型、压力无关型;基本型、再热型(带热水盘管)

②风机动力型

风机串联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机必须连续运行。

风机并联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机可间歇运行。(低温送风:to<=10℃)

双风机型

(6)系统类型

主要有节流型和旁通型,后者不是真正意义的变风量,节流型系统与BOX密切相关。

变风量系统示意图:

(7)VAV系统的控制方法

风机变频控制:定静压、变静压、总风量控制。

(8)设计要点:

①设备选型:按逐时;②风管:按末端最大风量累加×0.9确定,可以布置环状;③最小风量及新风量;④周边和内区;⑤低温送风。



 

风机盘管+新风系统


 


风机盘管:

(1)风机盘管构造及类型

①国标《风机盘管机组》GB/T19232-2003

②构造与组成:

风机:离心、贯流:1-3台;

电源:220V,30-200W;表冷器:2-3排;

积水盘;回风箱;排气阀。

③类型:

按出口静压:标准型、高静压型;

按安装形式:卧式暗装(明装)、立式暗装(明装)、卡嵌式(四面出风、二面出风)、壁挂、其它。

(2)主要技术参数

①风量、制冷量、制热量:

按高、中、低三档给出,高档对应标准工况(同前回风工况)。

全冷量与显冷量:一般国外和部分国产给出。

显热比(SHF)与热湿比(εP)

SHF=显热/全热;εP=2500(1-SHF)。

②出口静压

标准型:12Pa;高静压型:30Pa、50Pa

流量、水阻力

额定流量:对应高档参数的流量,可作为水力计算流量。

阻力:额定流量下的阻力,一般10-30kPa。

④承压:1.6M Pa。

(3)规格型号

①国标:FP-xxx(xxx-风量x10,风量单位m3/h)

②国外:XXX-x00(XXX-型号,x00-英制单位风量)

③型号与风量:

注意:从控制噪声角度,尽量不选FP-136以后的。

(4)冷量调节方式

①风量调节:手动三档(高、中、低);无极调速。

②水量调节:改变进入表冷器水流量

电动二通阀:通断调节,水系统为变流量(提倡)。

电动三通阀:通断调节,水系统为定流量。

(5)配管与控制

(6)布置要求及形式

①侧送:采用标准型,进深一般宜控制在7m内。

②下送:一般接风管,采用高静压型。

(6)设备选型

①按高档参数还是中档参数选?

高档参数选:冷量没有富余,运行噪声相对高,气流组织好,节省造价。

中档参数选:冷量有富余,运行噪声相对低,气流组织相对差,一般大一个型号。

②选型计算

按风量选:

计算风量:GP=Qn/(iN-iO)(新风不担负室内负荷)

按计算风量选型,GP′(风盘风量)>=GP

计算冷量:QP=GP(iN-iO)

校核冷量:QP′(风盘冷量)>=QP

按冷量选:

计算冷量:QP=GP(iN-iO)

按计算冷量选型,QP′(风盘冷量)>=QP

校核风量:GP′>=GP=QP/(iN-iO)

②修正:

工况不一致的修正(样本修正给出系数)

室内状态点分析。



 

新风供给方式


 


(1)新风不经处理:浴厕排风、开墙洞引入、风机集中引入等方式。

(2)新风集中处理:(独立新风系统)

①新风处理终态

新风处理到室内等温线 ,盘管担负一定的新风负荷,盘管湿工况。

新风处理到室内等焓线新风不担负室内负荷,盘管湿工况。

新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定室内负荷,盘管湿工况。

新风处理到低于室内等含湿量线,新风担负湿负荷,盘管干工况。

②新风处理终态分析

水温要求:tW1>tW2>tW3>tW4

实验结果:tW1=tN

tW2=8-10℃;tW3=6-8℃;tW4=3-5℃。

结论:

处理到L1:要求水温高,盘管担负一定新风负荷。

处理到L2:要求水温略高于常规冷水机组出水温度(7℃),盘管不担负新风负荷,国内目前广泛使用的方法。

处理到L3:要求水温与常规冷水机组出水温度,基本一致,但新风担负一定室内负荷。

处理到L4:要求水温低于常规冷水机组出水温度,新风担负室内湿负荷。

③新风送入房间方式

新风直接送入房间,且与盘管合用出风口;

新风直接送入房间,不与盘管合用出风口;

新风送入盘管尾部。



 

新风机组、风机盘管选型


 


(1)新风机组选型

①计算新风系统新风量

②新风机组选型:

按新风量选机组(整体式、组合式)

表冷器:夏热冬冷地区,建议一般选用6排管。

③修正:设计工况与标准工况不一致的修正。

④校核新风冷量

新风冷量:QW=GW(iW-iN)

样本供修正后的新风冷量QW′>=QW

(2)风机盘管选型

以新风处理到室内等焓线,不担负室内负荷;新风直接送入房间并与盘管合用出风口为例。

①空气处理流程;②i-d图;③选型步骤:

计算热湿比:ε=Qn/W

确定送风状态O:过室内状态点N做ε线与相对湿度线90%的交点,作为送风状态点O(按露点送风确定)。

计算房间送风量:G=Qn/(iN-iO)

计算盘管处理终态LP:按2种不同状态空气混合计算,已知新风处理终态L(室内状态点的等焓线与相对湿度90或95%的交点)、混合状态点O(送风状态点),求LP。iLP=iO-GW/GP(iL-iO)

计算盘管风量:GP=G-GW

计算盘管冷量:QP=GP(iN-iLP)

风机盘管选型:按风量或冷量选。

修正与校核。



 

新风机组与新风机房


 


(1)新风机组

结构类型:与空调机组同(柜式、组合式)

技术参数:即空调机组的新风工况

选型:按风量选,校核冷量。

配管控制:同空调机组,区别是一般控制出风温度。

(2)新风机房

设置:随新风系统,1层1个,1层几个,几层1个。

位置:便于取新风、便于空气输送。

面积要求:同空调机房

新风入口:位置、高度、风速、防冻要求。



 

冷剂空调系统


 


类式:(1)房间空调器系统;(2)单元空调机系统

(3)变制冷剂流量系统;(4)水环热泵系统。

主要特点:

(1)体积小,自动化程度高,安装、使用简单;

(2)直接蒸发,换热效率高;

(3)一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室外温度降低减少,且需要除霜;

(4)计费方便,便于分户计量。

多联空调系统:

(1)原理

(2)组成:

①压缩机:涡旋式

变频:交流变频、直流变频

数码涡旋:通过负载和卸载的时间控制来实现能量调节的。

①凝器(供冷为冷凝器,供热为蒸发器)

风冷(空气冷却),水冷,地源;

②内机(供冷为蒸发器,供热为冷凝器);

③媒管路:液管、汽管。

(3)室外机压缩机配置形式与能量调节

①变频:变频+定频;双变频。

②数码涡旋:数码+定频

变频压缩机:部分负荷时能效高;

数码:满负荷能效高。

(4)室外机容量范围与室内机形式

①室外机容量范围

单台容量:8HP、10HP、12HP、16HP,1HP≈3000W;

最大模块组合:64HP;

可连接室内数量:13-64个。

②室内机形式

卡嵌式:四面出风、两面出风;

卧式暗(明)装;立式暗(明)装;立式、壁挂。构造与风机盘管基本一样。

(5)工作环境要求:

制冷:-5~43℃;制热:-15~16℃

(5)多联机系统的主要特点

①不需要另设热源,欢迎关注微信公众号:郭鹏学暖通。不需要制制冷机房、空调机房,对建筑条件要求低。

②变频(或数码变容)调节,部分负荷能效高、运行节能,特别适合个别场合需要加班的场合(如:办公楼、写字楼等)。

③体积小,自动化程度高,安装、使用简单。

④直接蒸发,换热效率高。

⑤计费方便,便于分户计量。

⑥一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室室外温度降低减少,且需要除霜;

⑦随冷媒管长增加,能效衰减降低。

⑧变频有一定电磁干扰。

⑨单机组系统容量小。

⑩不适合室外温度过低的地区使用,一般高于-15℃。

(6)新风供给方式

①间歇开启门窗换气:不提倡

②风机直接引入:不提倡

③专用新风机组:(直接蒸发式,1拖1,或室外机带),按新风量选机组。

④热回收式新风机组:利用室内排风处理室外新风,有全热回收型(有吸湿性)和显热回收型(无吸湿性),选用原则:

室内外温差大,含湿量差小的情况选用显热型。

要求新风和排风不直接接触的,选用显热型。

其它情况应尽量选用全热型。

选型计算:按风量选,按效率校核回收量,详见:06K301。

注意:由于效率问,室内排风不能将室外新风处理到室内等焓线,室内机需要承担一部分新风负荷。

(7)多联机系统设计要点:

①配管:长度、高差:

a 最大连接管长:175m;

b 室内外机最大落差:

室外机在上方:50m;室外机在下方:30m;

c 室内机之间最大落差:15m。

② 室内机、室内外机冷量配比

所谓室内机、室外机冷量配比即一个系统的室内机容量与室外机容量之比,宜按同时使用率确定:

③ 室外机冷量衰减修正:温度、连接率、管长、高差修正。

④ 室外机制热量校核:冬季室外计算温度、除霜。

⑤ GB50736-2012、《措施》09规定:

室内机选型应在负荷计算的基础上进行温度、连接率、连接管长、高差修正。

在冬季供热时,应根据室外气象条件和融霜条件对室外机制热量进行校核。

系统划分时,宜将经常使用的和不经常使用的房间组合在一起,使系统同时使用率或满负荷率在40-80%。

应优化室外机与室内机的配管,配管等效长度不宜超过70m。

⑥ 室外机布置

屋顶、地面:不宜按厂家要求最小间距布置,保持气流畅通,避免短路。

不宜密集布置,避免夏季产生热岛效应。

空间受限时,应注意气流短路,适当抬高,必要时,应进行模拟。

设备阳台:

注意设导风,并应核算排风速度(宜>5m/s)。

条件允许时,应错位布置设备阳台或错位进风、排风路由,避免夏季形成热空气柱。



 

其它空调系统


 


辐射板空调:

(1)空调系统

以辐射板为末端与新风系统相结合的半集中式空调,辐射板一般以水作为冷媒,属于空气-水系统,新风一般采用置换通风。

(2)辐射板的分类

①冷辐射板:塑料或金属管埋在顶板或墙体中。

②模块化辐射板产品:以塑料或金属管制成的模块化辐射板产品,安装在室内,形成冷辐射吊顶或墙壁。如所谓毛细管空调(塑料管,管径2-3mm)。

(3)特点:

① 冷却吊顶的传热以辐射为主,可降低室内垂直温度梯度,提高人体舒适感。

② 供水温度较高,一般>16℃,可提高制冷机蒸发温度,从而提高制冷机能效。

③ 冷却吊顶担负显热负荷,新风担负除湿任务,也是一定意义上的温湿度独立控制系统。

④ 水温高、可用多种冷源形式,如天然冷源。

⑤ 冷却吊顶表面温度要高于室内空气露点温度。

⑥ 由于水温高,单位面积供冷能力受到一定限制,这种系统除湿、供冷能力较弱,不适合湿负荷大场合,一般适合冷负荷、湿负荷均较小的场所。

水环热泵空调:

(1)原理:属于冷剂系统。

(2)水环热泵机组:

① 整体分体式:压缩机、冷凝器、蒸发器(空气处理);

② 分体式:压缩机+冷凝器、室内机(蒸发器)。

(3)应用形式

① 内区供冷、外区供热(或同时供热供冷)

② 辅助热源(热源怎么样选?)

③ 单冷

(4)特点

①水冷,能效相对高;②可实现同时供热供冷;③方便计量;④新风采用专用机组;⑤造价低。

蒸发冷却空调:

夏季室外计算湿球温度较低、干球温度日校差大的地区,空气冷却采用蒸发冷却处理空气。(如吐鲁番,干球35℃,湿球19℃)

(1)直接蒸发冷却:湿度偏大,温降有限。

(2)2级蒸发冷却(间接):获得更大的温降。

温湿度控制系统:

(1)空度控制:以空调末端(如干式风盘,冷辐射板等)承担室内显热负荷,控制房间温度,大幅度提高冷水机组蒸发温度(一般18/23℃)从而大幅度提高冷水机组能效,达到节能的目的。

(2)湿度控制:以新风承担室内湿负荷,控制房间的相对湿度,新风除湿的方法主要有:

①溶液除湿:热泵式溶液除湿机组。

②冷冻除湿:常规的新风机组,也称为双冷源系统,低温(7/12℃)冷水机组承担新风除湿,高温(18/23℃)冷水机组承担显热负荷。

热泵式溶液除湿机组原理:

双冷源新风机组原理:

其它空调:

(1)与冷热源形式无关的其它空调系统

①低温送风系统:送风温度一般在4-12℃(常规14-18℃)。

一类低温送风:4-6℃,需用特出风口,一般不推荐。

二类低温送风:6-8℃,一般与冰蓄冷结合。

三类低温送风:9-12℃,一般与冰蓄冷结合,也可与常规空调结合。

②送风方式

诱导箱、混合箱:一次风与室内空气混合。

低温专用风口;VAV系统。

(2)与冷热源形式无关的空调系统

①热泵空调

空气源;水源;土壤源;污水源;太阳能。

②蓄能空调:冰蓄冷;水蓄冷。

③非电类空调:溴化锂吸收式;太阳能。

④大温差空调:水温:5/13℃。

节能:降低水泵流量-降低水泵功耗,大于机组能效降低带来的能耗增加,节能率可达15%左右。



 

空调区气流组织


 


气流组织(空气分部)的任务

(1)任务:合理地组织室内空气的流动与分布,使室内工作区的温度、相对湿度、和洁净度能更好的的满足人体舒适感要求和工艺要。

(2)方法:根据空调区对温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度、空气分布特性指标(ADPI)等要求,进行设计计算。

(3)影响气流组织的主要因素

①送风口的形式、位置;

②送风射流:形式、参数(送风温度、出口流速等);

③回(排)风口的位置;

④房间的几何形状;

⑤污染源的位置、性质。



 

送风口气流运动规律


 


送风射流分类:

①根据雷诺数大小有:层流和紊流;

②根据射流与周围空气温度:等温射流和温差射流;

③根据射流发展是否受:自由射流、受限射流。

送风射流运动规律:

(1)等温自由紊流射流

①轴心流速衰减规律

vx/vo=0.48/(a.x/do+0.147)

vo:射流出口流速,m/s;

vx:射程x处的轴心流速,m/s;

x:计算断面距风口的距离m;

a:风口紊流系数,反映出口断面流速不均性;

do:送风口直径或当量直径。

②结论

提高出口流速或减小风口紊流系数,可以增大射程;

如需增大扩散角θ,即增大射流与周围空气的混合能力,可以选用a较大的风口。

(2)温差射流

①热射流与冷射流:射流出口温度高于室内空气温度为热射流,低于室内空气温度为冷射流。

②轴心温差衰减规律

ΔTx/ΔTo=0.35/(a.x/do+0.147)

ΔTo:射流出口温度与室内空气温度之差,K;

ΔTx:射程x处的轴心流速,m/s;

X:计算断面距风口的距离m;

③结论:

射流温度场与速度场有相似性;

热量扩散比动量扩散快:ΔTx/ΔTo=0.73(vx/vo)

①流弯曲

判据:阿基米德数:Ar=g do (To-Tn/(vo2 Tn )

a To>Tn,Ar >0,热射流,射流上弯;

b To

c To=Tn, |Ar |<0.001,可忽略射流弯曲,看成等温射流。

射流弯曲轴心轨迹

a 方程:

yi/do=(xi /do )tgβ+

Ar (xi /do cosβ)2 (0.51 a xi/do cosβ+0.35)

轴心轨迹图:

(3)受限射流

①轴对称射流

②贴附射流:

无因次距离:

x′=ax0/(Fn)0.5 或 x1′=ax/(Fn)0.5

a x′≤0.1时,射流扩散规律与自由射流同,

x′=0.1的界面称为第Ⅰ临界断面。

b x′>0.1时,射流扩散受限,当x′=0.2时,射流流量达到最大,射流断面稍后达到最大,为第Ⅱ临界断面。

回流区最大回流平均流速

vhp/vo.Fn0.5/do=0.69

Fn:垂直射流的空间断面面积;

Fn0.5/do:射流自由度。

(4)多股平行射流:

无因次距离:

x′=ax0/(Fn)0.5 或 x1′=ax/(Fn)0.5

a x′≤0.1时,射流扩散规律与自由射流同,

x′=0.1的界面称为第Ⅰ临界断面。

b x′>0.1时,射流扩散受限,当x′=0.2时,射流流量达到最大,射流断面稍后达到最大,为第Ⅱ临界断面。

回流区最大回流平均流速

vhp/vo.Fn0.5/do=0.69

Fn:垂直射流的空间断面面积;

Fn0.5/do:射流自由度。

(4)多股平行射流:

无因次距离:

x′=ax0/(Fn)0.5 或 x1′=ax/(Fn)0.5

a x′≤0.1时,射流扩散规律与自由射流同,

x′=0.1的界面称为第Ⅰ临界断面。

b x′>0.1时,射流扩散受限,当x′=0.2时,射流流量达到最大,射流断面稍后达到最大,为第Ⅱ临界断面。

回流区最大回流平均流速

vhp/vo.Fn0.5/do=0.69

Fn:垂直射流的空间断面面积;

Fn0.5/do:射流自由度。

(4)多股平行射流:

回风口气流运动规律:

(1)点汇

回风口近似点汇,距点汇不同距离的各等速球面上流量相等,随着离开点汇的距离增大,流速呈二次方衰减:v1/v2=(r2/r1)2

(2)实际回风口vx/vo=0.75(10x+F)/F



 

对室内气流分布的要求与评价


 



要求:

(1)温度梯度要求

①ISO 7730标准:工作区内,距地面上方1.1m和0.1m之间的温差不应大于3℃。(坐立)

②ASHRAE 55-92标准:工作区内,距地面上方1.8m和0.1m之间的温差不应大于3℃。(站立)

(2)空调区允许风速

①舒适性空调:冬,≯0.2m/s;夏,≯0.3m/s。

②工艺性空调:冬,≯0.3m/s;夏,0.2-0.5m/s。

评价及指标

(1)吹风感和空气分布特性指标

①吹风感(有效吹风温度)

θ=(tx-tr)-7.8(vx-0.15)

tx、tr:室内某地点的温度与室内平均温度℃;

vx:室内某地点的风速,m/s。

θ=-1.7~1.1℃,vx<0.35m/s,大部人感觉舒适,小于下限时有吹冷风感。

θ用于评价工作区任一点的吹风感。

②空气分布特性指标(ADPI):用于整个工作区的评价。

ADPI=(-1.7 <θ<1.1)的测点数 测点数×100% < pan>

(2)不均匀系数

空调区内选择n个测点,分别测的各点的温度ti和风速vi,则:

平均温度:tP=∑ti/n

平均风速:vP=∑vi/n

对应均方根偏差:为σt、σv

温度不均匀系数:kt=σt/tP

速度不均匀系数:kv=σv/vP

kt、kv越小,气流均匀性越好。

(3)能量利用系数及通风效率

①能量利用系数:ηN=(tP-tO)/(tN-tO)

tP、tN、tO:分别为排风温度、空调区空气平均温度、和送风温度(℃)。

ηN反映了不同气流组织情况下的能量利用有效性。

当tP

②通风效率:ηT=(CP-CO)/(CN-CO)

CP、CN、CO:分别为排风污染物浓度、空调区空气平均污染物浓度、和送风污染物浓度(mg/m3)。

ηT的大小反映了室内污染物移除迅速程度。

混合通风,当CP≈CN,ηT≈1,对于接近活塞流的置换通风,ηT≈1-4。

(4)空气龄与换气效率

①空气龄

定义:指空气质点自进入室内至到达室内某点所经历的时间。空气龄评价了空气流动状态的合理性。

空气龄短越,说明到达该处的空气可能被掺混的污染物少,排出污染物能力强。

空气龄概念抽象,实际测量困难,一般用测量示踪气体的浓度变化确定局部平均空气龄。

②换气效率

定义:空气最短滞留时间与实际全室平均滞留时比。

是评价换气效果优劣的指标,与污染物无关。

是基于空气龄的指标,反映了空气流动状态的合理性,理想的气流分布,ηa=1;一般情况下,ηa<1。



 

送回风口的型式


 


(1)百叶风口

①单层百叶

结构

特点:叶片可以上下(或左右)旋转调节气流角度,也可加调节阀,调节风量。

应用场合:排风口、回风口、送风口。

应用方式:侧向、水平。

格栅风口:

②单层百叶

特点:叶片可以上下(或左右)旋转调节气流角度,也可加调节阀,调节风量。

应用场合:送风口、回风口。

应用方式:侧向、水平(下送)。

(2)散流器风口

①散流器类型

按形状分:方形、圆形、条形。

按气流流型分:平送(贴附射流)、下送。

②型式:方形直片式。

圆形:直片式、盘式:

下送型、条形:

(3)喷口、旋流风口

①喷口,形式:

应用:高大空间,如展厅、机场、体育馆、影院等。

②旋流风口

带起旋器旋流风口:气流旋转送出,衰减快,适合大温差或地板送风。

妥思旋流风口

特点:可根据送风温度自动调节叶片角度,满足不同温度时的送风要求。

目前广泛用于大空间下送风场合。

(4)其它类型风口

①孔板:局部孔板、全面孔板

气流流型:近似平行流,一般用于高精度或净化空调。

②置换通风口:

送风出口流速:0.25m/s左右(层流)

空气湖;热烟羽流:流量随高度增加。

热力分层:热烟羽流量=送风量

上部:紊流混合区;下部:单向流清洁区



 

气流组织形式


 


侧送式:

(1)形式

①单侧送、单侧回:

②双侧送:

③喷口送风:

③中送上排下回:分层空调。

④水平单向流。

(2)特点(不含单向流)

①空调区处在回流区

②送风射流一般设计成贴附射流(不含中送式、喷口侧送)。

③射流衰减充分,空调区温湿度均匀。

下送式(顶送式):

(1)散流器送风

(2)孔板送风、垂直单向流:

下部送风:

气流组织计算:

侧送风:

(1)要求:

①送风射流一般设计成贴附射流:射程长,射流衰减充分;

②工作区在回流区:射流经过充分衰减,温度场、速度场均。

(2)出口风速vo

①控制噪声要求:一般vo=2~5m/s

②满足空调区允许风速要求:0.2~0.3m/s

最大回流平均流速:(vhp /vo).(Fn0.5 /d)=0.69

vhp取0.2~0.3m/s,则vo=(0.29-0.43).(Fn0.5/do)。

(3)轴心温差Δtx:应满足空调精度要求,即Δtx≤空调精度:

①舒适性空调:Δtx =1℃

②高精度空调:Δtx =(0.4~0.8)倍的空调精度。

(4)贴附长度x′:取决阿基米德数Ar,Ar越小,x′越长。

①相对射程x′/do与Ar的关系:

x′/do=53.291e-85.53Ar

或由x′/do-Ar曲线(教科书图8-72)反映。

②贴附长度x′,由上式或曲线查取计算。

③贴附长度x′应≥射程x。

(5)房间高度要求H′为保证空调区处在回流区,需要有一定混合层高度,因此房间最小高度为:

H′=h+0.07x+s+0.3(m)

式中,0.07x:射流向下扩展的距离,0.3:安全裕量。

(6)设计计算步骤(空调精度≥±1℃)

① 计算房间要求射程x;x=A-0.5-0.5 (m)

② 根据精度空调确定Δtx、选取送风温差Δto;

③ 根据Δtx/Δto~x/do公式或曲线(教科书图8-83)确定相对射程x/do

④ 根据相对射程x/do、要求的射程x,计算风口最大直径dmax,确定风口实际尺寸do(≤dmax)。

⑤ 确定出口风速vo

假定风口数量n;

计算风口实际出口风速:vo=L/Ψ.F.n

L:房间风量;Ψ:风口有效面积系数,可查产品样本,一般取0.72-0.82;F:风口面;n:风口数量。

计算射流自由度:Fn0.5/do,根据公式:

vo=(0.29-0.43).(Fn0.5/do )

校核工作区风速,不满足则重新确定风口数量或面积。

⑥ 校核贴附长

计算Ar:Ar=gdo Δto/vo2Tn

根据公式或曲线确定实际贴附长度x′

校核:x′≥x

⑦ 校核房间高度

计算要求房间高度:H′=h+s+0.07x+0.3

校核:H≥H′

散流器(平送)送风:

(1)散流器布置

① 布置形式:对称或梅花形;

② 送风面积长宽比:1:1.5;

③ 布置间距:中心距墙:≮1.0m;间距:3~6m。

(2)计算方法:

①速度衰减方程

vx/vo= K.F 0.5/(x+xo)

x:以散流器中心为起点的水平距离;

vx:在x处的最大风速,vo:出口风速(喉部),m/s;

xo:原点距散流器中心的距离,多层锥面取0.07;

F:散流器的有效流通面积,m2;

K:系数,盘式1.1,多层锥面1.4。

②水平射程

定性:L/2;

设计要求射程x:x=0.75(L/2)

计算射程x′:散流器中心到风速为0.5m/s处的射程:

x′=KvoF0.5/0.5-xo

③室内平均流速vm对于等温射流:

vm=0.381rL/(L2/4+H2)0.5

L:散流器服务区边长,m;H:房间净高,m;

r:射程与边长L之比;

rL:为射程,射程为散流器中心到风速为0.5m/s处的距离,一般把射程控制在L/2的75%。

对于温差射流:送冷风增加20%;送热风减少20%。

③轴心温差衰减:Δtx /Δto ≈vx/vo

(3)设计步骤

①布置散流器;

②预选散流器:确定数量,风量。

③校核射程:计算x′、x, x′应≥x。

④校核室内平均风速:计算vm满足工作区允许风速。

⑤校核轴心温差衰减Δtx:满足空调精度要求。

喷口送风:

(1)方式:侧喷(送风高度:一般6-10m),下喷。

(2)影响喷口送风的因素:位置、Ar、vo。

(3)喷口侧送

①射流轴心轨迹:y=x.tgα±K1.Ar(x/cosα)3

K1=0.42/K。

送冷风取“+”;送热风取“-”。

②射流轴心风速:vx/vo=K/(x/do)

K:射流常数,参见教材。

③轴心温度衰减

Δtx/Δto )=0.83vx/vo

(4)喷口下送

①轴心流速衰减

vx/vo=K.do/x.(1±1.9Ar/K(x/do))1/3

②轴心温度衰减:Δtx/Δto=0.83vx/vo

(5)设计步骤

①确定喷口直径do和喷口角度α,一般送冷风α=0°,送热风α=15-30°。

②根据房间尺寸计算要求的射程x和落差y,y=喷口高度-工作区高度

③计算Ar

④根据Ar定义式计算vo

⑤根据do、vo确定喷口个数。

⑥计算并校核工作区风速是否满足要求,不满足要求重新调整(do、y)计算。