空调系统与气流组织设计
暖通学院
2020年02月26日 13:04:54
来自于中央空调
只看楼主

来源:网络 如有侵权请联系删除 空调系统的分类: (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。 适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影剧院、报告厅、大厅等。

来源:网络

如有侵权请联系删除


空调系统的分类:

(1)按担负室内负荷介质不同分:

①全空气系统

定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。

特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影剧院、报告厅、大厅等。

典型代表:全空气一次回风系统。

②全水系统

定义:担负室内负荷的介质全部为水。

特点:没有风管,对层高要求低,一般大于3.0m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。没有新风,室内空气卫生条件差。

适用:主要应用在多房间分割的宾馆、办公、写字楼等,但因没有新风,现在很少使用。

典型代表:风机盘管系统。

③空-气水系统

定义:担负室内负荷的介质一部分为水,一部分为经过处理的空气。

特点:新风主要用于改善室内卫生条件,风管尺寸小,对层要求低,一般大于3.3m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。一般需要设新风机房。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多房间分割的场合,如:宾馆,办公、写字楼等。

典型代表:风机盘管+新风系统。

④冷剂系统

定义:担负室内负荷的介质为制冷剂。

特点:冷剂管尺寸小,对安装空间要求低。空气处理设备布置在空调房间。没有水系统。没有新风,卫生条件差。

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多房间分割的场合,如:宾馆,办公、写字楼等。

典型代表:分体空调、多联空调系统(可以配新风系统)。

(2)按风量是否变划分(对全空气系统)

①定风量系统:系统风量不随空调负荷变化。

②变风量系统:系统风量随空调负荷变化。

(3)按水量是否变划分:

①定水量系统:系统水流量不随负荷变化。

②变水量系统:系统水流量随负荷变化。

(4)按风速高低划分

①低速风道系统:最大风速:8-10m/s。

②高速风道系统:最大风速:10-20m/s。

(5)按风道数量划分(全空气系统)

①单风道系统:只有1个风道,冬夏转换,冷热共用。

②双风道系统:2个风道,一个送冷风,一个送热风。

(6)其它系统

①蒸发冷却系统:利用水蒸发吸热处理空气,不需要制冷机,主要用在气候干燥的地区。

②温湿度独立调节系统:温度、湿度控制各自独立,一般新风担负湿负荷,常用溶液除湿,担负空调冷负荷的空气处理设备冷源水温可大幅度提高(提高蒸发温度),大大提高制冷机组能效比。

③布袋式空调、毛细管辐射空调。

④其它以冷热源形式命名的:如:热泵热泵空调(地源热泵、水源热泵空调)、蓄能空调(冰蓄冷、水蓄冷)、太阳能空调等。


全气空调系统:

分类:

(1)按风量是否变化:定风量系统、变风量系统。

(2)风量数量不同:单风道系统、双风道系统。

(3)按风速高低分:低速系统、高速系统。

按处理空气来源不同:

①直流式(全新风)系统

处理的空气全部来自室外。卫生条件最好,能耗最大。

主要用在室内空气不能循环利用的场所;春秋过度季节可以利用室外空气调节室内空气,(制冷机不运行)。

②循环式(封闭式)系统

处理的空气全部来自室内循环空气。卫生条件最差,能耗最小。主要用在没有人或人停留短暂的场所。

③回风式系统

处理的空气一部分来自室外,一部分部来自室内,新风的任务主要是改善室内卫生条件。

满足卫生条件的同时,为节能,应尽量利用室内空气。

回凤式系统又有:一次回风系统和二次回风系统,工程上广泛采用的是一次回风系统。

单风道定风量低速系统

(1)直流式:

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案),空气处理流程:

i-d图表示,系统计算:

系统冷量:QL=Gw(iw-iL)

新风冷量:Qw=Gw(iw-iN)

再热量:Qr=Gw(iO-iL)

室内冷负荷:QN=GW(iN-iO),QL=QW+QN+Qr

系统冷量:选择空气处理设备的基本依据,一部分用来担负新风冷负荷,一部分用来再热,一部分用来担负室内冷负荷。

②夏季-露点工况

原理图式:

空气处理流程,i-d图:

如何确露点;水温的影响;室内参数的偏离。

计算:

QL=Gw(iw-iL);Qw=Gw(iw-iN)

Qr=0;QN=GW(iN-iL);QL=QW+QN+Qr

③冬季-再热工况:

原理图式,空气处理流程:

i-d图:露点控制、无露点控制。

系统计算:预热量;再热量;加湿量。

实现方法:

(2)循环式

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图;

系统计算:

系统冷量:QL=G(iN-iL)

新风冷量:Qw=0

再热量:Qr=G(iO-iL)

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=Qr+QN

②夏季-露点工况:

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图表示。

系统计算:

系统冷量:QL=G(iN-iL)

新风冷量:Qw=0

再热量:Qr=0

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QN

(3)一次回风系统

①夏季-再热工况:

原理图式(设计空气处理方案)。

空气处理流程;空气量平衡:

G=GW+Gh(对机组)

G=Gh+GP(对房间)

新风比:m=GW/G

i-d图,系统计算;

混合点计算:m=GW/G=(iC-iN)/(iW-iN)

iC=iN+(iW-iN).m%

系统冷量:QL=G(iC-iL)

新风冷量:QW=GW(iW-iN)

再热量:Qr=G(iO-iL)

室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QW+Qr+QN

双风机系统:

②夏季-露点工况:

原理图及空气处理流程

i-d图;计算:

③冬季-再热工况:

原理图式,空气处理流程:

i-d图:

加热量、加湿量计算:

冬季新风比、新风量:

新风比:m'=GW/G=(iN-iC')/(iN-iW')

新风量:GW'=G.m'

A当m'>=m,取GW'作为冬季新风量。

B m'

C iW'>=iW1:新风不须预热(调新风比)。

D iW'

E iW1=iN+(iN-iL)/m预热的分界线 。

表面式换热器处理空气:

(4)二次回风系统:

①原理图式;②空气处理流程;③空气量平衡。

G=Gh1+Gh2+GP;G=GL+Gh2;GL=GW+Gh1。

④与一次回风相比主要特点:

节省在热量;机器露点低,要求水温低;

处理风量减少,除湿能力降低。

(5)系统划分原则:

暖通规范规定,下列情况之一的宜分别独立设置系统:

(1)使用时间不一致;

(2)温、湿基数数和允许波动范围不同;

(3)洁净度标准要求不同;

(4)噪声标准要求不同,有消声要求和产生噪声的区域;

(5)需要同时供冷供热的空调区域;

(6)空气中含有易燃易爆物质的区域。

(7)应与建筑防火分区一致。

建议:

(1)一个系统半径不宜过大,一般50-60m,不宜超过80m;

(2)一个系统作用面积,不宜超过2000m2,1000-1500为宜。

(6)常用空调机组:

①柜式空调机组

国标《柜式风机盘管》JB/T9066-1999

组成与结构:

风机:离心式,1-3台;

表冷器:盘管,排数4-8;

类型:立式、卧式、吊装式。

主要技术参数:

风量:风量范围2000-50000m3/h;

风压:出口静压,一般在100-500Pa。

制冷量、制热量:标准工况下给出。

水流量、阻力:

电源:380V,50HZ;

选型:按风量选,校核冷量。按冷量选,校核风量。

修正:①进风工况不一致修正;②流量修正。

配管与控制:

②组合式空调机组

国标:《组合式空调机组》GB/T14294-2008

主要功能段:混合段、表冷段、加热段、加湿段、初效过滤、中效过滤、风机段、消声段、中间段等。

主要特点:功能多,用途广,可根据需要选择;处理风量大;模数化尺寸(保持迎面风速不变);外型行尺寸大;造价高。

设备选型:

(1)根据空气处理需要配置各功能段。

(2)各功能段应进行计算选型,包括风机段,可以根据需要配置。

功能段选择示例:一次回风系统,要求初、中效滤2级过滤,冬季加湿。

4433.png

(7)空调机房

①作用:布置空调机组的专用房间。

②数量:数量取决于空调系统的数量,可以1层1个、几个层、几层一个等。

③位置要求:

便于取新风:一般靠外墙(也可竖井至屋顶室外),室外环境空气不能受污染、参数波动小;

便于空气输送、便于回风:应靠近空调区域。

面积:满足机组布置及安装、检修通道尺寸要求。

设计要点:

机组布置:检修通道,风管、水管阀门附件修空间。

新风口:

面积:一般宜按新风比50-100%计算,风速一般在2-4m/s,民用建筑建议2-3m/s。

位置要求:一层下边距地:硬地2.0m,绿地1.0m,可以贴梁下,楼层也可在窗台下。

回风口:

回风方式:集中回风、风管回风、吊顶回风、走廊回风。

955.png

有效面积:按最小新风比确定的回风量计算,风速控制在2-5m/s,(民用建筑,建议2.5m/s左右)。

出风口连接:弯头、静压箱(静压箱:均压、分配作用,按风速确定,风速一般1-3m/s。)

新风、回风进机组方式

设混风箱:新风、回风直接进混风箱(提倡做法)

空调机房当混风箱(不提倡)

配管:(略)

新风比调节措施:新、回风口均应设风量调节阀。

防火要求:空调机房的门为防火门,进出空调机房室内侧的风管、风口均应设70℃关闭的防火阀。

出风弯头连接,新、回风混合箱连接:

出风静压箱连接,新、回风空调机房直接混和:

844.png

变风量系统:

(1)变风量原理

①原理及公式:G=QX/(tN-tO);G=W/(dN-dO)

负荷变化时,改变风量,保持(tN-tO)或(dN-dO)不变。

②i-d图分析:

6633.png

③结论:单纯的变风量方法,不能同时保证室内的tN和ΦN,只能维持下一个参数不变,要保证两个参数不变必须采取辅助措施:

变风量控制室内tN,变露点控制ΦN;

变风量控制室内ΦN,变再热控制tN。

(2)变风量系统的特点:

①风量随负荷变化,节省再热和风机功率;

②风量不能过度减小,否则会影响气流组织和新风量。

③室内温湿度同时要求保证时,不适合采用单纯的变风量方法,一般主要用于舒适性空调。

④可减少总的装机容量10-30%

⑤可用于低温送风;

⑥与定风量系统相比,方便多房间温度控制(分区温度控制)。

⑦自控要求高。

(3)改变风机风量的方法:

①改变风机转速(风机变频);②改变风机进口导叶角度;③调节出口风阀。

(4)变风量系统组成

①空气处理设备:处理新风或新风与回风的混合空气。

②送回风系统:输送分配集中处理后的空气。

③变风量末端装置(也称VAV BOX),一般要求:

负荷变化时,能自动改变风量;

具有自平衡能力;

避免风口节流时产生的噪声;

最小风量限制功能。

(5)常用的变风量末端装置

①单风道型(单纯的节流型)

压力有关型、压力无关型;基本型、再热型(带热水盘管)

②风机动力型

风机串联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机必须连续运行。

风机并联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机可间歇运行。(低温送风:to<=10℃)

双风机型

(6)系统类型

主要有节流型和旁通型,后者不是真正意义的变风量,节流型系统与BOX密切相关。

变风量系统示意图:

(7)VAV系统的控制方法

风机变频控制:定静压、变静压、总风量控制。

(8)设计要点:

①设备选型:按逐时;②风管:按末端最大风量累加×0.9确定,可以布置环状;③最小风量及新风量;④周边和内区;⑤低温送风。

风机盘管+新风系统:

风机盘管:

(1)风机盘管构造及类型

①国标《风机盘管机组》GB/T19232-2003

②构造与组成:

风机:离心、贯流:1-3台;

电源:220V,30-200W;表冷器:2-3排;

积水盘;回风箱;排气阀。

③类型:

按出口静压:标准型、高静压型;

按安装形式:卧式暗装(明装)、立式暗装(明装)、卡嵌式(四面出风、二面出风)、壁挂、其它。

(2)主要技术参数

①风量、制冷量、制热量:

按高、中、低三档给出,高档对应标准工况(同前回风工况)。

全冷量与显冷量:一般国外和部分国产给出。

显热比(SHF)与热湿比(εP)

SHF=显热/全热;εP=2500(1-SHF)。

②出口静压

标准型:12Pa;高静压型:30Pa、50Pa

流量、水阻力

额定流量:对应高档参数的流量,可作为水力计算流量。

阻力:额定流量下的阻力,一般10-30kPa。

④承压:1.6M Pa。

(3)规格型号

①国标:FP-xxx(xxx-风量x10,风量单位m3/h)

②国外:XXX-x00(XXX-型号,x00-英制单位风量)

③型号与风量:

注意:从控制噪声角度,尽量不选FP-136以后的。

(4)冷量调节方式

①风量调节:手动三档(高、中、低);无极调速。

②水量调节:改变进入表冷器水流量

电动二通阀:通断调节,水系统为变流量(提倡)。

电动三通阀:通断调节,水系统为定流量。

(5)配管与控制

(6)布置要求及形式

①侧送:采用标准型,进深一般宜控制在7m内。

②下送:一般接风管,采用高静压型。

(6)设备选型

①按高档参数还是中档参数选?

高档参数选:冷量没有富余,运行噪声相对高,气流组织好,节省造价。

中档参数选:冷量有富余,运行噪声相对低,气流组织相对差,一般大一个型号。

②选型计算

按风量选:

计算风量:GP=Qn/(iN-iO)(新风不担负室内负荷)

按计算风量选型,GP′(风盘风量)>=GP

计算冷量:QP=GP(iN-iO)

校核冷量:QP′(风盘冷量)>=QP

按冷量选:

计算冷量:QP=GP(iN-iO)

按计算冷量选型,QP′(风盘冷量)>=QP

校核风量:GP′>=GP=QP/(iN-iO)

②修正:

工况不一致的修正(样本修正给出系数)

室内状态点分析。

新风供给方式:

(1)新风不经处理:浴厕排风、开墙洞引入、风机集中引入等方式。

(2)新风集中处理:(独立新风系统)

①新风处理终态

新风处理到室内等温线 ,盘管担负一定的新风负荷,盘管湿工况。

新风处理到室内等焓线新风不担负室内负荷,盘管湿工况。

新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定室内负荷,盘管湿工况。

新风处理到低于室内等含湿量线,新风担负湿负荷,盘管干工况。

②新风处理终态分析

水温要求:tW1>tW2>tW3>tW4

实验结果:tW1=tN

tW2=8-10℃;tW3=6-8℃;tW4=3-5℃。

结论:

处理到L1:要求水温高,盘管担负一定新风负荷。

处理到L2:要求水温略高于常规冷水机组出水温度(7℃),盘管不担负新风负荷,国内目前广泛使用的方法。

处理到L3:要求水温与常规冷水机组出水温度,基本一致,但新风担负一定室内负荷。

处理到L4:要求水温低于常规冷水机组出水温度,新风担负室内湿负荷。

③新风送入房间方式

新风直接送入房间,且与盘管合用出风口;

新风直接送入房间,不与盘管合用出风口;

新风送入盘管尾部。

新风机组、风机盘管选型:

(1)新风机组选型

①计算新风系统新风量

②新风机组选型:

按新风量选机组(整体式、组合式)

表冷器:夏热冬冷地区,建议一般选用6排管。

③修正:设计工况与标准工况不一致的修正。

④校核新风冷量

新风冷量:QW=GW(iW-iN)

样本供修正后的新风冷量QW′>=QW

(2)风机盘管选型

以新风处理到室内等焓线,不担负室内负荷;新风直接送入房间并与盘管合用出风口为例。

①空气处理流程;②i-d图;③选型步骤:

计算热湿比:ε=Qn/W

确定送风状态O:过室内状态点N做ε线与相对湿度线90%的交点,作为送风状态点O(按露点送风确定)。

计算房间送风量:G=Qn/(iN-iO)

计算盘管处理终态LP:按2种不同状态空气混合计算,已知新风处理终态L(室内状态点的等焓线与相对湿度90或95%的交点)、混合状态点O(送风状态点),求LP。iLP=iO-GW/GP(iL-iO)

计算盘管风量:GP=G-GW

计算盘管冷量:QP=GP(iN-iLP)

风机盘管选型:按风量或冷量选。

新风机组与新风机房

(1)新风机组

结构类型:与空调机组同(柜式、组合式)

技术参数:即空调机组的新风工况

选型:按风量选,校核冷量。

配管控制:同空调机组,区别是一般控制出风温度。

(2)新风机房

设置:随新风系统,1层1个,1层几个,几层1个。

位置:便于取新风、便于空气输送。

面积要求:同空调机房

新风入口:位置、高度、风速、防冻要求。

冷剂空调系统

类式:(1)房间空调器系统;(2)单元空调机系统

(3)变制冷剂流量系统;(4)水环热泵系统。

主要特点:

(1)体积小,自动化程度高,安装、使用简单;

(2)直接蒸发,换热效率高;

(3)一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室外温度降低减少,且需要除霜;

(4)计费方便,便于分户计量。

多联空调系统:

(1)原理

(2)组成:

①压缩机:涡旋式

变频:交流变频、直流变频

数码涡旋:通过负载和卸载的时间控制来实现能量调节的。

①凝器(供冷为冷凝器,供热为蒸发器)

风冷(空气冷却),水冷,地源;

②内机(供冷为蒸发器,供热为冷凝器);

③媒管路:液管、汽管。

(3)室外机压缩机配置形式与能量调节

①变频:变频+定频;双变频。

②数码涡旋:数码+定频

变频压缩机:部分负荷时能效高;

数码:满负荷能效高。

(4)室外机容量范围与室内机形式

①室外机容量范围

单台容量:8HP、10HP、12HP、16HP,1HP≈3000W;

最大模块组合:64HP;

可连接室内数量:13-64个。

②室内机形式

卡嵌式:四面出风、两面出风;

卧式暗(明)装;立式暗(明)装;立式、壁挂。构造与风机盘管基本一样。

(5)工作环境要求:

制冷:-5~43℃;制热:-15~16℃

(5)多联机系统的主要特点

①不需要另设热源,不需要制制冷机房、空调机房,对建筑条件要求低。

②变频(或数码变容)调节,部分负荷能效高、运行节能,特别适合个别场合需要加班的场合(如:办公楼、写字楼等)。

③体积小,自动化程度高,安装、使用简单。

④直接蒸发,换热效率高。

⑤计费方便,便于分户计量。

⑥一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室室外温度降低减少,且需要除霜;

⑦随冷媒管长增加,能效衰减降低。

⑧变频有一定电磁干扰。

⑨单机组系统容量小。

⑩不适合室外温度过低的地区使用,一般高于-15℃。

(6)新风供给方式

①间歇开启门窗换气:不提倡

②风机直接引入:不提倡

③专用新风机组:(直接蒸发式,1拖1,或室外机带),按新风量选机组。

④热回收式新风机组:利用室内排风处理室外新风,有全热回收型(有吸湿性)和显热回收型(无吸湿性),选用原则:

室内外温差大,含湿量差小的情况选用显热型。

要求新风和排风不直接接触的,选用显热型。

其它情况应尽量选用全热型。

选型计算:按风量选,按效率校核回收量,详见:06K301。

注意:由于效率问,室内排风不能将室外新风处理到室内等焓线,室内机需要承担一部分新风负荷。

(7)多联机系统设计要点:

①配管:长度、高差:

a 最大连接管长:175m;

b 室内外机最大落差:

c 室内机之间最大落差:15m。

② 室内机、室内外机冷量配比

所谓室内机、室外机冷量配比即一个系统的室内机容量与室外机容量之比,宜按同时使用率确定:

③ 室外机冷量衰减修正:温度、连接率、管长、高差修正。

④ 室外机制热量校核:冬季室外计算温度、除霜。

⑤ GB50736-2012、《措施》09规定:

室内机选型应在负荷计算的基础上进行温度、连接率、连接管长、高差修正。

在冬季供热时,应根据室外气象条件和融霜条件对室外机制热量进行校核。

系统划分时,宜将经常使用的和不经常使用的房间组合在一起,使系统同时使用率或满负荷率在40-80%。

应优化室外机与室内机的配管,配管等效长度不宜超过70m。

⑥ 室外机布置

屋顶、地面:不宜按厂家要求最小间距布置,保持气流畅通,避免短路。

不宜密集布置,避免夏季产生热岛效应。

空间受限时,应注意气流短路,适当抬高,必要时,应进行模拟。

设备阳台:

注意设导风,并应核算排风速度(宜>5m/s)。

条件允许时,应错位布置设备阳台或错位进风、排风路由,避免夏季形成热空气柱。

其它空调系统:

辐射板空调:

(1)空调系统

以辐射板为末端与新风系统相结合的半集中式空调,辐射板一般以水作为冷媒,属于空气-水系统,新风一般采用置换通风。

(2)辐射板的分类

①冷辐射板:塑料或金属管埋在顶板或墙体中。

②模块化辐射板产品:以塑料或金属管制成的模块化辐射板产品,安装在室内,形成冷辐射吊顶或墙壁。如所谓毛细管空调(塑料管,管径2-3mm)。

(3)特点:

① 冷却吊顶的传热以辐射为主,可降低室内垂直温度梯度,提高人体舒适感。

② 供水温度较高,一般>16℃,可提高制冷机蒸发温度,从而提高制冷机能效。

③ 冷却吊顶担负显热负荷,新风担负除湿任务,也是一定意义上的温湿度独立控制系统。

④ 水温高、可用多种冷源形式,如天然冷源。

⑤ 冷却吊顶表面温度要高于室内空气露点温度。

⑥ 由于水温高,单位面积供冷能力受到一定限制,这种系统除湿、供冷能力较弱,不适合湿负荷大场合,一般适合冷负荷、湿负荷均较小的场所。

水环热泵空调:

(1)原理:属于冷剂系统。

(2)水环热泵机组:

① 整体分体式:压缩机、冷凝器、蒸发器(空气处理);

② 分体式:压缩机+冷凝器、室内机(蒸发器)。

(3)应用形式

① 内区供冷、外区供热(或同时供热供冷)

② 辅助热源(热源怎么样选?)

③ 单冷

(4)特点

①水冷,能效相对高;②可实现同时供热供冷;③方便计量;④新风采用专用机组;⑤造价低。

蒸发冷却空调:

夏季室外计算湿球温度较低、干球温度日校差大的地区,空气冷却采用蒸发冷却处理空气。(如吐鲁番,干球35℃,湿球19℃)

(1)直接蒸发冷却:湿度偏大,温降有限。

(2)2级蒸发冷却(间接):获得更大的温降。

温湿度控制系统:

(1)空度控制:以空调末端(如干式风盘,冷辐射板等)承担室内显热负荷,控制房间温度,大幅度提高冷水机组蒸发温度(一般18/23℃)从而大幅度提高冷水机组能效,达到节能的目的。

(2)湿度控制:以新风承担室内湿负荷,控制房间的相对湿度,新风除湿的方法主要有:

①溶液除湿:热泵式溶液除湿机组。

②冷冻除湿:常规的新风机组,也称为双冷源系统,低温(7/12℃)冷水机组承担新风除湿,高温(18/23℃)冷水机组承担显热负荷。

热泵式溶液除湿机组原理:

双冷源新风机组原理:

其它空调:

(1)与冷热源形式无关的其它空调系统

①低温送风系统:送风温度一般在4-12℃(常规14-18℃)。

一类低温送风:4-6℃,需用特出风口,一般不推荐。

二类低温送风:6-8℃,一般与冰蓄冷结合。

三类低温送风:9-12℃,一般与冰蓄冷结合,也可与常规空调结合。

②送风方式

诱导箱、混合箱:一次风与室内空气混合。

低温专用风口;VAV系统。

(2)与冷热源形式无关的空调系统

①热泵空调

空气源;水源;土壤源;污水源;太阳能。

②蓄能空调:冰蓄冷;水蓄冷。

③非电类空调:溴化锂吸收式;太阳能。

④大温差空调:水温:5/13℃。

节能:降低水泵流量-降低水泵功耗,大于机组能效降低带来的能耗增加,节能率可达15%左右。

空调区气流组织:

气流组织(空气分部)的任务

(1)任务:合理地组织室内空气的流动与分布,使室内工作区的温度、相对湿度、和洁净度能更好的的满足人体舒适感要求和工艺要。

(2)方法:根据空调区对温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度、空气分布特性指标(ADPI)等要求,进行设计计算。

(3)影响气流组织的主要因素

①送风口的形式、位置;②送风射流:形式、参数(送风温度、出口流速等);③回(排)风口的位置;④房间的几何形状;⑤污染源的位置、性质。

送风口气流运动规律:

送风射流分类:

①根据雷诺数大小有:层流和紊流;

②根据射流与周围空气温度:等温射流和温差射流;

③根据射流发展是否受:自由射流、受限射流。

送风射流运动规律: