图中的接地方式是TN-C还是TN-S
shinelife
shinelife Lv.2
2008年03月19日 11:50:56
只看楼主

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

1205899191095.GIF

免费打赏
lvjiayun
2008年03月20日 12:18:39
12楼
TN-S
回复
飞影道人
2008年03月20日 13:43:23
13楼
图中接线有问题,PE线与N线自配电室分开后,不应再进行重复接地
回复
zhshh33401
2008年03月20日 13:54:47
14楼
这就是TN-S系统。只不过有部分是TT系统(比如说那台电动机)
回复
woniu0321
2008年03月20日 13:57:34
15楼
这个系统肯定是TN-S系统,不用讲了。
但是电箱和电机的接线好像不规范吧。
回复
linguoming2007
2008年03月20日 15:10:43
16楼
应该是TN-S
回复
xjw2006
2008年03月20日 15:30:18
17楼

不错,这图里既有TN-S,又有TT,电机和配电箱1为TT,2为TN-S,设计不规范!TN-S中,所有接地均因与PE线连接,而不能仅仅就地与大地连接.
回复
qian68747
2008年03月20日 15:35:49
18楼
TN-S系统,他省投资少用了一根PE线,接地网在附近就接在接地网上了。偷工减料
回复
wdzylb
2008年03月20日 17:21:47
19楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuser=wdzylb
回复
shichengmu
2008年03月20日 17:39:36
20楼
图中接线有点问题,PE线与n线从变压器分开后又进行了重复接地。单相接地故障不能保证切除故障点
回复
waxila
2008年03月21日 00:18:16
21楼
TN-S系统,配电箱1接线不规范.PE线与N线自配电室分开后,不应再进行重复接地
回复

相关推荐