12楼
TN-S
回复
13楼
图中接线有问题,PE线与N线自配电室分开后,不应再进行重复接地
回复
14楼
这就是TN-S系统。只不过有部分是TT系统(比如说那台电动机)
回复
15楼
这个系统肯定是TN-S系统,不用讲了。
但是电箱和电机的接线好像不规范吧。
回复
16楼
应该是TN-S
回复
17楼
不错,这图里既有TN-S,又有TT,电机和配电箱1为TT,2为TN-S,设计不规范!TN-S中,所有接地均因与PE线连接,而不能仅仅就地与大地连接.
回复
18楼
TN-S系统,他省投资少用了一根PE线,接地网在附近就接在接地网上了。偷工减料
回复
19楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuser=wdzylb
回复
20楼
图中接线有点问题,PE线与n线从变压器分开后又进行了重复接地。单相接地故障不能保证切除故障点
回复
21楼
TN-S系统,配电箱1接线不规范.PE线与N线自配电室分开后,不应再进行重复接地
回复