22楼
TN-S系统,配电箱1接线不规范.PE线与N线自配电室分开后,不应再进行重复接地
回复
23楼
是楼主想出来的题目,实际中无人这样连接,也不会这样连接。这里的电动机与配电箱1直接与地极连接容易么?可能其人工费都要比几米长导线的价钱多的多,何况也需要连接的材料呢。
回复
24楼
地下接地网和PE线只有一点连接,可以等同的认为地下接地网和PE线是一根线,不存在重复接地吧?
回复
25楼
地下接地网有接地引上线,可用引上线作二次接地网。还有大功率低压电机多的情况下,1x95铜芯价格应该比40x4扁铁便宜吧。
回复
26楼
TN-S
回复
27楼
我认为属于tn-s系统
回复
28楼
现在不是只有PE线重复接地吗?N线没有吧。这个图应该没问题。属于TN-S接地系统。
回复
29楼
分开看就可以了.难道不允许有不同的接地形式共存吗
回复
30楼
既像TN-S系统(从N线和PE线分开看出)
有像TT系统(设备外壳直接接地\中性点直接接地)
一个字"乱"
回复
31楼
配电箱1接法应该不正确吧,如果单相接地,故障电流部分通过中性线流回电源,部分通过接地装置流回电源,可能引起配电箱内短路保护不动作
回复