图中的接地方式是TN-C还是TN-S
shinelife
shinelife Lv.2
2008年03月19日 11:50:56
只看楼主

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

1205899191095.GIF

ldm496
2008年03月19日 12:47:08
2楼
TN-S
回复
csijs
2008年03月19日 13:27:28
3楼
配电箱1和配电箱2的接地方式是不一样的。
回复
co_163_lee
2008年03月19日 13:56:54
4楼
都是TN-S。
回复
saceforce
2008年03月19日 14:32:47
5楼
你可以看一下《建筑电气专业技术措施》第144页,跟你的比较像,上面说的是TN-S系统中的局部TT系统
回复
shinelife
2008年03月19日 17:56:26
6楼


图上没有局部TT系统吧?电源和设备及配电箱始终用的是同一个接地系统。远离接地网的用电缆将PE线引至分配电箱了。
回复
co_163_lee
2008年03月19日 20:18:17
7楼
没错,不存在什么局部TT。两处都是TN-S。只是电动机和1号箱的PE线单独敷设,远离了相线,你能保证保护电器能可靠切除接地故障否?
回复
一天涯浪子一
2008年03月20日 09:11:37
8楼


个人认为电动机和1#配电箱的接法欠妥,如果发生单相接地故障不能保证切除故障点。
回复
hczx1981
2008年03月20日 10:04:18
9楼
TN-S
个人认为电动机和1#配电箱的接法欠妥,如果发生单相接地故障不能保证切除故障点。
回复
sctvcdx
2008年03月20日 10:06:48
10楼
从图上看性质都属于TN-S系统,只是接法不是很规范罢了。
在实际中电机的地线和第一个配电箱地线很难做到与变压器中性线的地网直接相连接。
回复
飞影道人
2008年03月20日 11:44:27
11楼
图中接线有点问题,PE线与n线从变压器分开后又进行了重复接地。单相接地故障不能保证切除故障点。
回复

相关推荐