[笔记]YJK中的地下室侧土侧向约束土弹簧测试
懵智
懵智 Lv.2
2021年12月28日 13:30:34
只看楼主

测试YJK(盈建科)对地下室土外墙土的约束的考虑。另外,YJK中影响地下室外墙约束考虑方式的参数主要有两个:(1)地下室是否采用刚性楼板,(2)土弹簧的考虑方式,其中土弹簧又包括两种:(1)顶板双向弹簧,(2)外墙单压土弹簧 两种方式。 再来个实际工程模型,测试两种算法的计算结果对比,结果可见基本一致:基本结论是:(1)顶板双向弹簧,土的侧向约束加在楼板位置,且拉压都是弹性。分析也是弹性。顶板双向土弹簧的施加认楼板,施加在楼板标高位置。



测试YJK(盈建科)对地下室土外墙土的约束的考虑。另外,YJK中影响地下室外墙约束考虑方式的参数主要有两个:(1)地下室是否采用刚性楼板,(2)土弹簧的考虑方式,其中土弹簧又包括两种:(1)顶板双向弹簧,(2)外墙单压土弹簧 两种方式。

再来个实际工程模型,测试两种算法的计算结果对比,结果可见基本一致:

基本结论是:

(1)顶板双向弹簧,土的侧向约束加在楼板位置,且拉压都是弹性。分析也是弹性。顶板双向土弹簧的施加认楼板,施加在楼板标高位置。

(2)外墙单压土弹簧则是认地下室外墙,土弹簧均匀施加在地下室外墙上,与楼板无关,有地下室外墙就施加,而且是考虑单压,计算时是非线性分析,存在非线性迭代。

(3)刚性板情况下,顶板双向弹簧施加在刚性板的中心,弹性板情况下,顶板双向弹簧则均匀施加在楼板节点上。刚性板或弹性板对外墙单压土弹簧没影响,因为都是施加在外墙上。

(4)当地下一层内楼板存在不同标高的情况,顶板双向弹簧可以可分别施加在不同标高的楼板上。

(5)但外墙土压力荷载及土弹簧参数均是基于正负0.000标高来考虑的,虽然荷载施加的位置正确,但是如果存在不同位置土压不同的情况,土弹簧参数及土压力无法区别考虑。



相关推荐

APP内打开