蒸汽冷凝水回水问题
stsj
stsj Lv.2
2005年02月10日 14:31:02
只看楼主

我这边碰到一个问题,请大家帮忙解决一下:半容积式换热器由蒸汽供热,冷凝水回水端接到一个叫做冷凝水回收装置上面,冷凝水管道肯定要登高,我担心蒸汽凝结水无法回过去,会堵.我这想法对吗?望指教!谢谢!

我这边碰到一个问题,请大家帮忙解决一下:半容积式换热器由蒸汽供热,冷凝水回水端接到一个叫做冷凝水回收装置上面,冷凝水管道肯定要登高,我担心蒸汽凝结水无法回过去,会堵.我这想法对吗?望指教!谢谢!
免费打赏
疾风乡里963
2005年02月11日 09:27:40
2楼
半容积式换热器由蒸汽供热,冷凝水回水需先经由疏水器及逆止阀将蒸气与冷凝水分开,蒸气继续作加热工作,疏水器后方之逆止阀防止冷凝水回流,冷凝水就会靠蒸气工作压力的关系回到冷凝水回收装置上
回复
stsj
2005年02月11日 15:38:06
3楼
你是说冷凝水自己会依靠蒸气压力回到回收装置中吗?
回复
小河湾湾
2005年02月12日 00:38:41
4楼
同意2楼说法。
回复
ljhcxp
2005年02月12日 09:56:39
5楼
回不去,你可以考虑用疏水自动加压装置
回复
疾风乡里963
2005年02月12日 10:27:27
6楼
半容积式换热器由蒸汽供热一般使用压力为3kg/㎝2, 冷凝水回水都可以自动回到回收装置中
回复
ferry
2005年02月12日 10:37:37
7楼
二楼乱讲!“冷凝水就会靠蒸气工作压力的关系回到冷凝水回收装置上”是什么道理?能否回水要看冷凝水自身的压力,还要看回收装置定压多少。另外,疏水器后没必要串逆止阀,本来背压就不高,逆止阀阻力比较大。楼主的问题要定量分析,需根据蒸汽性质及参数,高差,管路长度等计算判断。
回复
vicin
2005年02月12日 12:15:32
8楼
利用气压,可以做到
回复