PLC这种报警,应该马上要引起重视
傻傻的弓箭
2021年12月14日 09:53:52
只看楼主

一台全自动添加润滑油加注机,控制系统欧姆龙CPM2系列plc,停机一段时间后启动运行,按手动/自动都没反应,有输入信号但输出全部没有,故障指示不停闪烁。 从故障现象来看是由于故障引起plc停止输出,什么故障? 电脑连接监控,连接不了反馈锂电池 异常,心里凉半截程序还在不? 把电池拿出来测量(换电池拆电池一定要通电情况下),只有0.36V,赶紧换把。 新换电池装好,重新断电复位,监控检查程序,还好还在,这就省事了,这种没有电池状态监控的plc,要特别小心,未及时更换电池容易引起程序丢失。

