模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整. 想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士. 新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致.
模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整.
想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士.
新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致.
下面把这篇文章分享给大家:
# 火焰空间模型 可知, # 净高大于 6m 的场所 火焰已经完全燃烧,得到了充分的发展,排烟量通过 [[ 烟规 4 . 6 . 6]] 来计算。
但是,这种仅仅从高度来考虑火焰的方式,是不合适的。
房间面积很小(例如:大于 50 ㎡,小于 100 ㎡),净高很高(大于 6m ),由于水平方向面积太小,火灾发展明显受限,显然,应该不适合这种模型,但是规范没有考虑这种情况。
这里大致推断一下,水平方向,面积多少时候,燃烧才不受限。
推断只是方便对规范的一种理解,不作为工程实践。
设计必须根据规范来处理,可以预计某一天,规范会做出调整。
工程实践中,难以处理的区域,大部分问题在这里:面积太小,按照火灾不受限计算,导致排烟量太大,自然排烟窗面积过大,机械排烟风口太大。
火灾空间是否受限,这是一个非常高深的理论问题,要把这个理论问题搞清楚是非常困难的。
但是,可以通过规范的设定,大致的确定这个范围。
喷淋限定的火灾规模,基本上能够覆盖绝大多数过火面积,可以作为水平方向不受限的研究基础。
喷淋系统规范规定的作用面积: 160 ㎡。
[[ 喷规 9.1.2]]
水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的 1.2 倍 。
假定,面积 160 ㎡为 12X18m 的矩形,考虑到过火区域周边需要有足够的空气,每边预留 1m 的空间。
这样为 14x20m 矩形区域,大约 280 平米,取整为 300 ㎡。
可以认为当面积不小于 300 ㎡ , 且 # 净高大于 6m 的场所 才能认为是不受火灾没有受到限制。
目前很多建筑面积小但是净高非常高的区域,设置排烟时非常尴尬,计算排烟量非常大,核算成换气次数多达上百次换气。
例如,假设房间面积 100 ㎡,空间净高 9m 的商店,查询 [[ 烟规 4 . 6 . 3]] 表格,排烟量为 122000m3/h 。换算成换气次数为 122000/9/100=136 次 /h 。
这是非常离谱的,假设这个房间的疏散门为 900*2000 ,通过门洞的进风量按照 50% 确定。
计算疏散门的风速: 122000/3600/2/0.9/2=9.4m/s 。
这个换气次数和风速实在是太高了。
总的来说,面积不大于 300 ㎡ # 净高大于 6m 的场所 都会存在这样的尴尬。
建筑设计的过程中,尽量不要设计面积小于 300 ㎡ ,但是 # 净高大于 6m 的场所 。 或者《烟规》做出必要的调整,首选后面这种方案。