2楼
理论上不行!实际全压起动22KW电机没有问题.
回复
3楼
不行,你的电机功率是变压器容量的近50%,如果强行启动,启动电流太大,可能会给你的变压器带来麻烦,而且造成电网电压瞬间降低,建议你采用QX4-30的星三角启动器(如果你的电机是三角形接法的话);或者你可以选择其他的启动设备。
回复
4楼
同意2楼,全压起动22KW电机应该没有问题.
回复
5楼
是否变压器—电动机组?如果是绝对没问题。
回复
6楼
22KW的电机空载起动时间只有几秒,如果变压器到电机的距离不远,直接起动没有任何问题.
回复
7楼
理论上不行!现场应用直接起动绝对没有任何问题!!!!
回复
8楼
可以............................
回复
9楼
根据《工业与民用配电设计手册》P273,按电源容量估算的允许全压启动的电动机最大功率,如果变压器高压侧短路容量大于50倍供电变压器的额定容量,允许全压启动的电动机功率0.2倍的额定容量(经常启动),不经常启动为0.3,变压器容量50KVA,电机功率22KW满足以上条件,可以直接启动,
回复
10楼
22kw的电机一般用降压启动,如果50的变压器只带22KW的电机,直接启动也没问题,再有其他设备就要 计算下拉,看压降是否满足
回复
11楼
学习了 感谢分享