急求!请问图中板上部负筋在梁上搭接对吗?
张明泉333
2021年12月06日 15:53:20
来自于建筑施工
只看楼主

规范说在跨中搭接,应该怎样解决啊?求大神!

规范说在跨中搭接,应该怎样解决啊?求大神!

免费打赏
potheadyu
2021年12月06日 17:20:57
2楼

    规范都说这么清楚了,你还问啥呢? 干活的就图自己方便,经常干一些不是人干的事

回复
小汤圆哟
2021年12月06日 23:20:17
3楼
让施工整改
回复
维砖家
2021年12月07日 08:25:10
4楼
负筋是从梁梁端伸出去,怎么在上面搭接呢
回复
tt-ljq
2021年12月08日 10:43:18
5楼

够搭接长度也行

回复
陈筑静好岁月
2021年12月08日 11:11:59
6楼

满足搭接长度,或者锚入梁内,你觉得如何?

回复
酥饼梅子酒
2021年12月08日 13:03:41
7楼

企业微信截图_1638939787417.png企业微信截图_16389397574460.png

回复
骑木桶的飞人
2021年12月08日 14:11:52
8楼

改成焊接,施工修改量最小的。

回复
不多不少
2021年12月09日 19:02:47
9楼

正常应该锚入梁内,不过这样问题也不大,搭接钢筋间距30,用非接触性搭接

回复
不多不少
2021年12月09日 19:27:10
10楼

1a9898c3bee10f750a7a9373d56bada.png30548aff9a77e064ef07ab70dfdae08.png27765ab4a76349e699c68e4997faec1.png正常在跨中,鉴于是个别情况  选用端支座锚固节点或者非接触性搭接  问题也不大

回复
富强168
2021年12月13日 20:38:38
11楼

双层双向筋不是负筋,只要接头错开,是可以的。