建筑层高增加100mm,竟对建安成本的影响如此之大?
傻傻的啄木鸟
2021年12月03日 09:27:40
只看楼主

微利时代,成本管理已成为房企管理的核心,而成本的决定因素包括产品定位和外部环境,本文从高层住宅产品层高角度分享讨论其成本属性——高层住宅建筑,层高对建安成本的影响。 建筑层高与室内净高 ?层高 storey height :上下相邻两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 ?室内净高 interior net storey height:楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。

微利时代,成本管理已成为房企管理的核心,而成本的决定因素包括产品定位和外部环境,本文从高层住宅产品层高角度分享讨论其成本属性——高层住宅建筑,层高对建安成本的影响。



建筑层高与室内净高

?层高 storey height :上下相邻两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
?室内净高 interior net storey height:楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。



建筑层高指标限额


《住宅设计规范》
5.5.1 住宅层高宜为2.80m。
5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。
5.5.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
5.5.5 厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。


标杆房企一般层高指标限额

注:不包括公寓,另北方地区受地面辐射供暖等因素影响,层高限额值适当调整;


层高增量100mm成本增量分析


2012年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅2.83%,建面单方增34.43元/平;



2016年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅3.01%,建面单方增38.17元/平;


2021年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅3.09%,建面单方增50.75元/平。



成本增减量结论及优化


高层住宅标准层层高,每增减100mm,钢筋增减量1kg /㎡ 、砼增减量0.005~0.01 m3/ ㎡;


钢筋增减量1.00kg/㎡,成本增减量约3.59~7.88元/㎡(成本增量与当期建筑钢材价格波动有直接关系);


砼增减量0.01m3/㎡,成本增减量约4.73~6.05元/㎡(成本增量与当期建筑地材价格波动有直接关系);

标层层高每减少100mm,依据2021年10月沈阳信息价及市场施工劳务价格进行测算,成本可降低(钢筋、砼、模板、砌体、粗装、外装及安装工程成本 ) ↓ 3.09%,建面单方成本 ↓ 50.75元/ ㎡ ;

综上所述,层高的增加会带来材料消耗量的增加,特别是高层建筑需严控,但层高的降低需综合平衡,层高降低可采取三优举措(即优化结构设计、优化设备系统设计、优化装饰吊顶等)!


层高的增加可作为营销卖点,但也有边界效应,需要技经结合、多方案比选,寻求以此提升卖点付最低代价, 层高需在满足项目定位、环境舒适度、工艺要求、使用功能、技经条件及设计规范的前提下尽可能的优化降低!