请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
12楼
支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!
回复
13楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的。
回复
14楼
支持8楼
回复
15楼
恩,支持一下,所有观点综合一下就是答案了,这各方面都要考虑到才行,不能只计算电流够不,里面还有一些工艺要求的.
回复
16楼
恩,也要考虑机械强度啊
回复
17楼
电流互感器的二次线之所以要求大一些,主要是为了降低线的内阻,试想如果内阻大了就相当于在二次线与电表之间加了一个电阻,由于互感器及电度表的内阻都非常小,这样就会少计费,特别是满负荷工作时更明显。我给一些大客户安装电流互感器一般也用4MM的导线。以前做过实验,在二次线上串一个1欧的电阻流过电表的电流会减少20%,将产生很大的误差。
回复
18楼
是考虑电流产生的压降对计量的负误差,浙江省电力公司规定不小于4平方,电压回路2.5
回复
19楼
高手啊..................学习了......:D :D :D :D :D :D
回复
20楼
为了提高精度为了提高精度为了提高精度
回复
21楼
主要是考虑机械强度
回复