电流互感器二次接线为什么是2.5的,不是1呢?
xububu
xububu Lv.2
2008年03月18日 11:56:16
来自于变压器
只看楼主

请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?

请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
免费打赏
hou48411
2008年03月18日 14:52:30
2楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的。
回复
yyyyyy1314
2008年03月18日 15:09:43
3楼
为了提高精度,降低二次负担
回复
qian68747
2008年03月18日 16:48:26
4楼
是为了满足机械强度的要求,苏州规程接电表的线要4平方了。
回复
a399271080
2008年03月18日 18:07:50
5楼
引用] 2008-03-18 14:52:30.0
第2楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的。

大哥真的是一语中的啊!
回复
c283434618
2008年03月19日 08:33:04
6楼
呵呵
回复
scdh999
2008年03月19日 10:48:52
7楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的。
回复
dz5688
2008年03月19日 12:34:14
8楼
电流互感器的次级接线,电压不低于500V,截面不小于2.5平方毫米,没有中间接头的铜导线。电流互感器的次级包括导线,仪表等负载,总的阻抗越小越好,一般不得大于0.4欧
回复
hou48411
2008年03月19日 14:24:49
9楼
引用] 2008-03-18 14:52:30.0
第2楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的。

大哥真的是一语中的啊
安装规程有要求
回复
wwxxdd12345
2008年03月19日 17:10:51
10楼
主要考虑到二次线的内阻
回复
nmdhlqw
2008年03月19日 17:21:18
11楼

支持.
回复

相关推荐

APP内打开