旧楼改造之疏散楼梯数量不足的解决方案
年轻有为的企鹅
2021年11月18日 10:21:54
只看楼主

一些旧楼在改造过程中消防安全方面常遇到的一个问题,就是安全出口数量不够,原建筑内只有一个安全出口一条疏散楼梯,这种现状是不符合规范要求 的,根据有关规范规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量需经过计算确定,但不能少于 2 个(一些规模特别小的建筑除外)。 在旧建筑内部加建一条疏散楼梯间往往存在种种困难,于是,建造室外疏散楼梯是一个相对较易于实施的方案。

一些旧楼在改造过程中消防安全方面常遇到的一个问题,就是安全出口数量不够,原建筑内只有一个安全出口一条疏散楼梯,这种现状是不符合规范要求 的,根据有关规范规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量需经过计算确定,但不能少于 2 个(一些规模特别小的建筑除外)。

在旧建筑内部加建一条疏散楼梯间往往存在种种困难,于是,建造室外疏散楼梯是一个相对较易于实施的方案。


加建室外疏散楼梯的技术要点

1、栏杆、宽度

楼梯栏杆扶手的高度不小于1.10m,楼梯的净宽度不小于0.90m。

2、倾斜角度

楼梯梯段倾斜角度不大于45°

3、耐火要求

梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。

4、 防火分隔

通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

需要注意事项

加建室外楼梯需要占用一定的室外地面面积,楼梯位置不能超出建筑规划红线外,否则可能会成“违建”。

———— / END / ————

相关推荐

APP内打开