不出筋叠合板,使用几年后...裂了?
雷尔卜罗多
2021年11月15日 10:43:48
只看楼主

  《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS?715-2020在2020年12月1日已经开始实施。         此规程对刚架桁架的细部要求做了很多规定,比如:


 

《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS?715-2020在2020年12月1日已经开始实施。

 
 


    此规程对刚架桁架的细部要求做了很多规定,比如:

    钢筋桁架的设计高度H1不宜小于70mm,不宜大于400mm,且宜以10mm为模数。

钢筋桁架的设计宽度B不宜小于60mm,不宜大于110mm,且宜以10mm为模数。

腹杆钢筋与上、下弦钢筋相邻焊点的中心间距Ps宜取200mm,且不宜大于200mm。

    4.1.3??腹杆钢筋在上、下弦钢筋焊点处的弯弧内直径D不应小于4d3(d3为腹杆钢筋直径)(图4.1.3)。



 

其中最引人注目的是,桁架预制板之间可采用密拼式整体接缝连接。

 
 


 

采用密拼式整体接缝连接,也就是取消胡子筋,不出筋的叠合板。

 
 




 

不出筋的叠合板实际效果如何?近日,看到筑傲网公布了某项目使用后的实际状况照片。

 
 


▲不出筋叠合板实际落地项目裂缝情况


▲不出筋叠合板实际落地项目裂缝情况


 

大家觉得不出筋叠合板产生通缝的原因是什么?设计、施工谁之过?

 
 


免费打赏
potheadyu
2021年11月15日 11:09:49
2楼

    不出筋开裂是必然的吧

potheadyu:不知道做后面粉刷的时候这个地方网格布有没有加上。

回复
坚持王
2021年11月15日 15:19:37
3楼

仅是技术规程,可不采用其不合理的条文的。

回复
木子彬
2021年11月16日 10:20:59
4楼

不出筋的拼接和以前的预制板之间的缝隙一样避免不了,裂缝个人认为不影响质量,但影响美观!

回复
七彩之家
2021年11月16日 14:32:17
5楼

混凝土浇筑完成后,新旧混凝土的膨胀系数是不是影响产生裂缝了!

回复
mayunjun
2021年12月13日 15:18:25
6楼

两侧不出筋的预制叠合楼板是单向受力板,不同板块上作用活荷载不等时,因其相邻板之间变形不协调,时间一长就会出现开裂情况,直接拼在一期的预制板类似于80年代前的预制空心楼板,所以在设计叠合楼板时我建议首选双向叠合楼板,也就是相邻预制板之间留出300与叠合层一起浇筑,也就不会再出现板底裂缝。

回复
191755206
2022年04月11日 17:01:22
8楼

这个就属于国内编规范的部分专家瞎编,根本不看中国国情,直接看到日本都做单向板(也是一开始万科不懂结构的王石主推的),就要强推单向板,日本的层高基本是3.3米,楼板架空,顶上全部是吊顶,而且全部是管线分离,所以有开裂看不到,国内的结构板底刷个大白,刷个涂料直接用,结构一有裂缝就暴露了编规范专家的考虑欠缺。至于为什么会裂,只要钢筋混凝土结构这门课考试及格的都懂。所有我作为2018年第一批做PC设计的人,直接建议公司毙掉单向板,后来项目也确实证实了单向板会开裂,被投诉。