请教老式居民小区零火线进户,有漏电如何解决?
百分之七
2021年11月10日 11:54:13
只看楼主

请教专家,我有个同事家住老式居民楼,用湿抹布擦洗排油烟机时有漏电,找我去看看,我用干手去摸,没有触电感觉,湿手去摸,有电压,用万用表一端对暖气管,一端对排烟机金属表面测量一下,有120V左右电压。然后我去进户箱,发现还是老式的刀闸带保险丝的开关,测量一下N线对地也是120V左右电压,测量一下其他家的N线都有这个问题,我只能给装了一个带漏电保护的微型断路器。请问有其他方法解决吗?

请教专家,我有个同事家住老式居民楼,用湿抹布擦洗排油烟机时有漏电,找我去看看,我用干手去摸,没有触电感觉,湿手去摸,有电压,用万用表一端对暖气管,一端对排烟机金属表面测量一下,有120V左右电压。然后我去进户箱,发现还是老式的刀闸带保险丝的开关,测量一下N线对地也是120V左右电压,测量一下其他家的N线都有这个问题,我只能给装了一个带漏电保护的微型断路器。请问有其他方法解决吗?

免费打赏
百分之七
2021年11月10日 11:55:52
2楼

新式居民楼都是三相五线制的。老式居民楼是三相四线制。

回复