医药冷库,2~8℃的冷藏库,要求湿度35~75%,除湿怎么做呢?放单独的除湿机吗?在这种低温下常规的除湿机还能正常工作吗?业主那边有个暖通专业的,说了句冷风机再热做除湿,不太明白什么原理,再问他也不回消息。
开启蒸发器上加热管,而使冷机加大制冷,以达到除湿目的。------仅供参考。
dljqzl2012:蒸发器是指室内冷风机?能不能除湿主要还是看冷风机处理的空调状态点吧?开启再热的话不是提高送风状态点温度吗?跟除湿是什么关系呢?
临界除湿点时蒸发器盘管(室内机)温度非常接近室内空气温度。蒸发器分机盘管上加热器开启,这样就需要系统提供更多的冷量(比如加快压机转速,加大膨胀阀开启百分比等),来降低蒸发器温度。这样通过降低蒸发器表面温度达到除湿的目的。----- 这些特定机器除湿,不知道适不适合冷库除湿,仅供参考
这时候空调冷冻除湿是做不到的,因为露点温度至少是-10度了,只能用转轮除湿机,我已经做过很多这种案例了。基本都是配单机转轮物理吸湿才能达到的