某改造项目增设干式消防竖管 水泵接合器 8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1 超过5层的公共建筑;
8.1.3
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 超过5层的公共建筑;
2 超过4层的厂房或仓库;
3 其他高层建筑;
4 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)。
水泵接合器是建筑室外消防给水系统的组成部分,主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水。在建筑外墙上或建筑外墙附近设置水泵接合器,能更有效地利用建筑内的消防设施,节省消防员登高扑救、铺设水带的时间。因此,原则上,设置室内消防给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。
临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的 水泵接合器、室外消火栓 等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。当需离开建筑外墙一定距离时,一般不小于
5m
,当受平面布置条件限制时,可采取设置
防护挑檐、防护棚
等其他防坠落物砸伤的防护措施。
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且
不应安装在玻璃幕墙下方
;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
手抬泵:
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置 手抬泵或移动泵 接力供水的吸水口和加压接口。
建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置 干式消防竖管 和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。