梁上打孔,打断20的钢筋,打孔的非说没事。真没事吗?
aa宋师傅
2021年10月27日 14:25:02
来自于建筑施工
只看楼主

梁上打孔的时候有几个孔打断了20mm的钢筋,是横着的,打孔师傅说没事,还是担心,20mm横着的钢筋应该不是主筋吧,这样打孔安全么,房子18层,在3楼,大佬给说说呗





梁上打孔的时候有几个孔打断了20mm的钢筋,是横着的,打孔师傅说没事,还是担心,20mm横着的钢筋应该不是主筋吧,这样打孔安全么,房子18层,在3楼,大佬给说说呗


免费打赏
lucky黄
2021年11月17日 16:16:31
13楼

受力筋都打掉 还没事?

回复
拉普拉斯方程
2021年11月23日 08:43:00
14楼

猜测是做新风的打孔吧,现在做新风的真是为了钱一顿打孔,只要不塌就说没事

回复
cof1561106743558
2021年11月30日 14:54:58
15楼

要是不地震,问题不大

回复
不多不少
2021年11月30日 17:34:59
16楼

开洞能打断C20的L钢筋,说明钢筋布置有问题。保护层20 箍筋10,这样算梁底以上50开洞不可能打断主筋。负筋同板高就更不可能了

回复
daqing5222
2021年12月06日 21:06:29
17楼

要是没事,就不用放这根钢筋了

回复
小小顽皮虎
2022年01月10日 15:53:23
18楼

不发地震,问题不大,发了地震,就有问题了

回复