梁上打孔,打断20的钢筋,打孔的非说没事。真没事吗?
aa宋师傅
2021年10月27日 14:25:02
来自于建筑施工
只看楼主

梁上打孔的时候有几个孔打断了20mm的钢筋,是横着的,打孔师傅说没事,还是担心,20mm横着的钢筋应该不是主筋吧,这样打孔安全么,房子18层,在3楼,大佬给说说呗





梁上打孔的时候有几个孔打断了20mm的钢筋,是横着的,打孔师傅说没事,还是担心,20mm横着的钢筋应该不是主筋吧,这样打孔安全么,房子18层,在3楼,大佬给说说呗


abuhan
2021年10月27日 16:19:14
2楼

作为楼房来讲,20mm的钢筋肯定是主筋。

横着是哪个方向?

肯定对原截面的承载力有影响。没有图纸,影响多大不好说了


回复
tgq419511491
2021年10月27日 17:01:13
3楼

本身设计来讲,改变他的受力结构都会有大小影响的,但钻孔位置基本上都是在支座附近,梁的受力主要是上部钢筋,在板的上部,你所钻断的钢筋肯定不是上部钢筋,我认为影响不大,不要过于担心

回复
ab1300
2021年10月28日 17:57:47
4楼

把打出来的那个混凝土芯图片发来看看

回复
康帅强
2021年10月28日 19:33:54
5楼

设计的原则是强柱弱梁。虽然这不能说明什么,但根据你的图片,也可以从侧面反应出你这个孔开在梁上,不发生极限破坏情况的话应该影响不大。

回复
limaomao_houjue
2021年10月29日 09:40:10
6楼

既然是20的筋,那就说明不是构造配筋,而是受力筋,没影响是不可能的。

回复
yyz639
2021年11月01日 16:57:35
7楼

既然是20的筋,那就说明不是构造配筋,而是受力筋,没影响是不可能的。

回复
悦宸建筑
2021年11月04日 10:34:19
8楼

梁上打孔、野蛮装修。混凝土局部截面完全破坏,加固都不一定有用。

回复
大王毛
2021年11月04日 14:31:47
9楼

是的,他没事,但你有事。

回复
后来的我
2021年11月08日 10:46:30
11楼

虽然梁受力主要是上部钢筋,但不意味着下部的钢筋不受力,一两处可能没事,但如果都这么弄,无非就是优先的破坏点就在这附近产生,结果可想而知。不是危险耸听,只是追求事实。

回复
nageshijie
2021年11月09日 15:25:26
12楼

天哪,都把墙打透了,孔密密的啊

回复