生产企业受电网扰动困扰,首先考虑的是关键负荷保障,往往陷入关键负荷应对误区,如盲目增加UPS、EPS及发电机等,资金投入量大、维护成本较高,也有通过改造备自投装置,升级DCS再启动等改造方案,不能从配电网结构整体考虑,对电网电压扰动的模型识别不清,区内故障和区外故障无法识别,不能从根本上解决电网扰动,当前多数用户比较集中的困扰有以下几点:
生产企业受电网扰动困扰,首先考虑的是关键负荷保障,往往陷入关键负荷应对误区,如盲目增加UPS、EPS及发电机等,资金投入量大、维护成本较高,也有通过改造备自投装置,升级DCS再启动等改造方案,不能从配电网结构整体考虑,对电网电压扰动的模型识别不清,区内故障和区外故障无法识别,不能从根本上解决电网扰动,当前多数用户比较集中的困扰有以下几点:
1、什么样的电网扰动或电压暂降具有停机风险?
2、高压变频电机在电网扰动或暂降时能否不停机?
3、实际电网波动情况,波动多大不知道?
4、事后分析,事故反演有没有依据?
南京国高电气自动化有限公司,针对用户困惑,尝试从系统出发,解决关键痛点问题。
企业配电一般由35KV或10KV进线进行分配和变电,运行中高、低压系统动态耦合,电压扰动主要由区外电网引起,现场经验表明,敏感设备主要有高、低压变频器、电机等,80ms的电网扰动足以使敏感设备停机,快速精准的扰动识别非常重要,同时低压关键设备配合高压切换,低压穿越和抗晃电系统做后备保障和支撑。
高压进线侧:
配备FSC中低压无扰动快切柜,通过核心系统DCM635系列无扰动快切装置以及PBG相控高速真空断路器,完成最快15ms精准无扰快速切换。
DCM635无扰快切装置对系统运行状态高速识别,对电源扰动的模型进行精准判断,具有一键手动倒闸、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动和频压异常多种起动方式,采用快切、同期捕获,残压和长延时优先策略切换。具有智能区内外故障,扰动识别及全息录波功能,同时设有打印接口、串行口和以太网通信端口用于远程维护和设备管理。
PBG相控高速真空断路器,采用分相精准分合控制原理及永磁驱动技术机构出力特性接近理想出力特性,机械由于采用合适相位点开合,操作时大幅度减少操作过电压和合闸涌流,配合DCM635无扰动快速切换装置完成无扰动快速切换功能,可谓完美!
低压进线及电机负载:
在低压进线或联络开关装设总线式DCMT自动切换系统装置具有 合环操作、一键顺控功能 ,自动切换完成备用电源投切,为低压负载提供基础保障。
关键电机负载装设DCM621KH抗晃电模块,该系列模块适用于直接起动、 变频器、软起动等 ,通过对电机运行状态精准识别,晃电发生时自动按照再起时间分批再起动,具有接线简单,磁吸式安装方便,长期运行可靠等优点。
DCM621BC综合型抗晃模块,兼具控制回路保持和再起动功能,适用于较大型直接起动、变频器、软起动回路电机,采用交直交大功率恒流技术,不受接触器功率限制。该系列模块内部配有超级电容及充放电系统,正常交流供电晃电直流保持,从根本上解决保持式抗晃电模块,一旦装置故障无法起机的问题。产品具有全息故障录波功能电压扰动波形、晃电波形自动存储。同时模块提供远程诊断、远程录波分析功能,为第三代抗晃电模块的引领者。
MSPower系列低电压穿越装置,采样快速直流支撑技术,提高一类电动机负载在电网大幅度扰动时低电压穿越能力,该系列穿越装置主要配合变频品使用,通过对变频器直流母线精准监测和趋势预判完成自动快速投入具有系统结构简单直接,运行功耗低,零切换延时投切以及不改变原变频器功能的综合优势。
过程控制回路电源
关键负载中SCADA、DCS、SIS等控制系统的控制电源,配备有双电源输入,GSS交流静态切换开关实现两路电源毫秒级切换, GSS系列采用相位比差技术、快速失压和大功率半导体控制技术,开关具有手动模式,自动模式,强制模式以及旁路模式,进口大功率模块结合主动风冷系统让系统更可靠,工业触摸屏让人机界面更友好,多种通信端口让设备组网互联更便捷过程控制回路、监控中心、数据中心、云计算中心首选。