《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021,2021年10月1日起实施,与2009年大空间规程有哪些区别? 1、保护中危险级场所,单台喷射型灭火装置的流量不应小于10L/s,保护半径28m。(2009规程:5L/s,保护半径20m) ▽ 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021,2021年10月1日起实施,与2009年大空间规程有哪些区别?
1、保护中危险级场所,单台喷射型灭火装置的流量不应小于10L/s,保护半径28m。(2009规程:5L/s,保护半径20m)
▽
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
2、2股射流到达任意部位。(2009规程:未要求,可1股)
▽
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
3、高位消防水箱稳压压力,应满足最不利点工作压力,不满足时设稳压泵,容积按《消水规》确定。(2009规程:仅要求1m静压,容积至少为1立方米)
▽
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
4、设计流量:按2台同时开启,即最大20L/s。(2009规程:按同一大空间安装的所有台数计,最大45L/s)
▽ 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427- 2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
5、水流指示器:每台射流灭火装置前应设置水流指示器。(2009规程:每个防火分区或每个楼层水流指示器)
▽ 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
6、必须环状供水(2009规程:管径大于200时,才需环状管网供水)
▽ 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009
此标准对大的工业厂房、高铁站、机场等项目消防设计影响很大,欢迎留言补充讨论。