如何解决冷库压缩机频繁停机启动的问题?
痴情的砖头
2021年09月24日 08:42:55
来自于制冷技术
只看楼主

冷库压缩机频繁停机、频繁启动,反反复复,这样既达不到想要的保鲜、冷藏效果,也非常不利于冷库的自身质量,并且浪费电是肯定的。因为冷库在温度达到了预调的温度,冷库会自动停机的,这样不会造成冷库长期运行带来的电量损耗也不会使冷库内所储藏的物品有冻伤的现象。但是现在就很多冷库出现这种问题:冷库频繁启动、暂停。造成这种现象的原因是什么呢?又该如何排除这个隐患呢? 造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有:

造成这种现象的原因是什么呢?又该如何排除这个隐患呢?



造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有:


1.吸气压力过低或低压继电器切断值调的过高了;


2.排气压力过高,高压继电器切断值调的过低。


冷库压缩机频繁的停机、启动解决方案:


1.调膨胀阀的开度,重新调整低压继电器的切断值;


2.加大冷风机的转速或者调整一下高压继电器切断值;


在安装冷库的时候,选择的冷库建造工程公司也要认清楚,包括使用的设备及安装附件,一定要选用正品质量过关的,否则后期冷库的使用过程中会出现很多问题,造成不必要的麻烦。

荣昌制冷
2021年09月24日 14:31:06
2楼

说到了一些,但很不全面,谢谢提供。

回复
懂点点电
2021年09月25日 13:42:24
3楼

造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有:


1.吸气压力过低或低压继电器切断值调的过高了;


2.排气压力过高,高压继电器切断值调的过低。


冷库压缩机频繁的停机、启动解决方案:


1.调膨胀阀的开度,重新调整低压继电器的切断值;


2.加大冷风机的转速或者调整一下高压继电器切断值;

回复