各位大神 请问各规格厚度的镀锌钢板风管的耐火极限是多少?用相应规范么

各位大神 请问各规格厚度的镀锌钢板风管的耐火极限是多少?用相应规范么

免费打赏
wx_1586399072591
2021年03月09日 09:50:02
1楼
没有,需要看检测报告,实际上镀锌钢板的耐火极限满足不了5分钟,主要看GB17428