正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗?还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教.
1、项目所在地有没有海绵城市要求?有的话需要做成透水路面,路面雨水渗透下去进入下凹绿地。。。
2、表层土50cm之内含水量达到一定的程度,很难再渗下去。大部分雨水是通过地面收水口进入市政排水管,景观排水、道路排水至关重要。
3、地库覆土一般在1.1米-1.3米,一般情况下很少能渗透到地库顶板。
回复
1楼
在顶板和中心位置边缘设计一道排水暗沟,砖砌留孔上铺无纺布和黄沙滤水。另外,道路是混凝土结构,混凝土下面有碎石垫层是紧贴顶板,还是中间有比较厚的土层,厚度决定了空间。
回复
1楼
沿消防通道两侧作排水沟,通过集水井有序排放,消防道路下方不作漏水层
回复