有个问题咨询一下,关于变压器倒送电的,正常供电状
石敢当他爹地
2019年11月27日 10:11:41
来自于建筑施工
只看楼主

有个问题咨询一下,关于变压器倒送电的,正常供电状态为低压401运行,低压母连400运行,低压402热备状态,一段高压变压器处于运行状态,二段高压变压器冷备,此时操作工进行倒闸操作时,误操作,将低压402合闸,也就是电流从402进入高压二段变压器,使得低压401柜以及402柜400柜速断保护动作,装置正常运行800个电流,变压器为1000千伏安,谁能讲解下原理,为什么会跳闸?跳闸电流怎么计算?简单描述就是倒送电

有个问题咨询一下,关于变压器倒送电的,正常供电状态为低压401运行,低压母连400运行,低压402热备状态,一段高压变压器处于运行状态,二段高压变压器冷备,此时操作工进行倒闸操作时,误操作,将低压402合闸,也就是电流从402进入高压二段变压器,使得低压401柜以及402柜400柜速断保护动作,装置正常运行800个电流,变压器为1000千伏安,谁能讲解下原理,为什么会跳闸?跳闸电流怎么计算?简单描述就是倒送电

免费打赏
文化钟
2019年11月27日 10:47:17
1楼
估计是检测到电流反向,综保保护动作了,
回复

相关推荐

APP内打开