这里高手济济,想请教空调水管的安装是否需要坡度?方向如何确定?
这里高手济济,想请教空调水管的安装是否需要坡度?方向如何确定?
12楼
排气跟泄水很重要,以后保养及增加设备就方便多了
回复
13楼
这是“高级难题”吗
回复
14楼
坡度是为了排气,凝结水坡度是为了排凝结水,一般排气阀处是最高点,坡度为千分之1~3
回复
15楼
你错了!~空调管路都需要坡度!你需要考虑检修时排水是否能够排干净等问题!!
按照规范来!!
回复
16楼
可能设计院的同志都设计的有坡度
但施工单位一般是不执行的
因为现场一般不具备施工条件而且如果空调管道倾斜的话
会造成众多其他管线安装层面上的交叉
也会影响到吊顶的标高问题
回复
17楼
L1:冷冻供水,L2:冷冻回水 N:冷凝水
一般LI坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相同,即爬坡.
L2坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相反,即下坡.
N坡度大小在0.005左右,方向与水流方向相反.
回复
18楼
最好能按坡度施工,否则系统中容易产生空气,水暖系统就不能很好得运行,带来各种不稳定因子。所以设计和施工必须有一定坡度。
回复
19楼
没有坡度,调试时,循环泵开的时间就长,系统的放气时间也长,同时也不能很好的将管路冲洗干净.最好还是有坡度
回复
20楼
空调系统的供、回水管路就好比采暖系统的供、回水管路,同样需要考虑高点放气,低点泄水的问题。如用于风机盘管系统,风机盘管上设有手动放气阀,冷凝水管一定要坡向排水立管。
回复
21楼
配管種類 説明 坡度
冰熱水循環水管 不需坡度
給水管 不需坡度
排水管 1/50~1/200
順向坡蒸汽管 末管下降 1/200~1/300
逆向坡蒸汽管 末管上升 1/50~1/100
蒸汽冷凝水管 1/200~1/300
以上一家台湾公司的设计标准,可以参考!
也许国内的数值会小一点!
回复