空调水管的安装是否需要坡度?方向如何确定?
zhiyongfan
zhiyongfan Lv.9
2005年02月06日 04:06:54
来自于中央空调
只看楼主

这里高手济济,想请教空调水管的安装是否需要坡度?方向如何确定?

这里高手济济,想请教空调水管的安装是否需要坡度?方向如何确定?
dust2
2005年02月06日 09:21:49
2楼
我觉得:要不要坡度都无所谓,方向也无所谓,关键是最高点设排气,最低点设泄水。
回复
gongguanglong
2005年02月06日 10:37:18
3楼
冷凝排水是有坡度的。
回复
oyxl
2005年02月06日 12:54:34
4楼
需要,方便整体排水时放水。一般坡向立管。
回复
gongguanglong
2005年02月06日 14:07:13
5楼
这是中央空调水路系统设计教程,供你学习!
回复
oyxl
2005年02月06日 17:49:25
6楼
见《采暖通风与空气调节设计规范》2004,中的4.8.18及6.4.15。
回复
cnbbzz
2005年02月08日 11:33:22
7楼
凝结水是重力排水,需要坡度,坡向么自己可以理解。

供回水管设置坡度是为了排气,坡向也请自己理解。
回复
zhiyongfan
2005年02月09日 00:38:07
8楼
谢谢各位,但我按规范的要求和监理商量,监理坚决不让“平坡”,如何说服他呢?
按规范条文说明,4.8.18,水管尽量抬头走,让空气和水同向流动,对于水平主管接入盘管风机或空气处理器的支管无论长短是否有同样的要求?具体实施应如何保证坡度?非常想有一个权威的说法和分析。
回复
jswgq-55
2005年02月09日 10:44:34
9楼
找找设计和施工手册,我想这应是最好的说明。新年快乐!!!
回复
lanying
2005年02月15日 11:38:14
10楼
一般空调冰水管路和冷却水管路不需要考虑坡度,冷凝水管需考虑坡度!!
回复
bjyinghan
2005年02月16日 12:24:46
11楼
我想这款设备可以帮您解决排气问题!
用了这款设备无需再考虑排气而设的坡度,更无所谓方向问题了。
http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showProduct2.jsp?productid=1952&way=2
回复

相关推荐

APP内打开