我单位配电房变压器630KVA,一路400V出线空气断路器1250A, 近日中央空调2#机组一台压缩机线路出现短路跳闸,分开关200A跳闸,2#空调总开关(抽屉式)350A未跳闸,上级1250A跳闸?求分析。 系统图如下 630KV变压器出线柜-》1250A空气断路器-》2#空调总开关(抽屉式)350A-》分开关200A-》2#机组(2)压缩机 4AA柜上的1250A三菱断路器跳闸,5AA失电,5AA上的2#空调总开关(抽屉式)未跳闸

我单位配电房变压器630KVA,一路400V出线空气断路器1250A,

近日中央空调2#机组一台压缩机线路出现短路跳闸,分开关200A跳闸,2#空调总开关(抽屉式)350A未跳闸,上级1250A跳闸?求分析。

系统图如下

630KV变压器出线柜-》1250A空气断路器-》2#空调总开关(抽屉式)350A-》分开关200A-》2#机组(2)压缩机


4AA柜上的1250A三菱断路器跳闸,5AA失电,5AA上的2#空调总开关(抽屉式)未跳闸

15612568308301033814.jpg

              上图, 配电柜布置图

15612568383135248803.jpg

        上图,1250A空气断路器


15612568488231257037.jpg

上图,2#空调总开关(抽屉式)350A


15612568549735516426.jpg

上图,分开关200A(2#机组与4#机组同型号)


15612569812526550084.jpg

三菱1250A开关过电流脱扣器定值位置


免费打赏
益元
2020年09月21日 11:13:37
1楼

框架与350的开关短延时或瞬时设置不匹配,350A开关延时时间长了

回复
cafe12
2020年07月30日 08:54:28
1楼

框架与350的开关短延时或瞬时设置不匹配

回复
kaisser
2020年02月24日 20:00:33
1楼

越级跳闸,建议把线路各级配电箱连接检查一下

回复
wzmtl
2020年01月11日 20:41:37
1楼

换一个牌子,我们用的时穆勒的

回复