我单位配电房变压器630KVA,一路400V出线空气断路器1250A, 近日中央空调2#机组一台压缩机线路出现短路跳闸,分开关200A跳闸,2#空调总开关(抽屉式)350A未跳闸,上级1250A跳闸?求分析。 系统图如下 630KV变压器出线柜-》1250A空气断路器-》2#空调总开关(抽屉式)350A-》分开关200A-》2#机组(2)压缩机 4AA柜上的1250A三菱断路器跳闸,5AA失电,5AA上的2#空调总开关(抽屉式)未跳闸
我单位配电房变压器630KVA,一路400V出线空气断路器1250A,
近日中央空调2#机组一台压缩机线路出现短路跳闸,分开关200A跳闸,2#空调总开关(抽屉式)350A未跳闸,上级1250A跳闸?求分析。
系统图如下
630KV变压器出线柜-》1250A空气断路器-》2#空调总开关(抽屉式)350A-》分开关200A-》2#机组(2)压缩机
4AA柜上的1250A三菱断路器跳闸,5AA失电,5AA上的2#空调总开关(抽屉式)未跳闸
上图, 配电柜布置图
上图,1250A空气断路器
上图,2#空调总开关(抽屉式)350A
上图,分开关200A(2#机组与4#机组同型号)
三菱1250A开关过电流脱扣器定值位置