一个25层(地下一层),一梯4户,总建筑面积13000平米的住宅楼,建筑在地下一层留了个2米2乘2米8的配电间。我学习时看到别的设计图纸上配电间几乎都是这个的一倍,请问各位大佬,这样一个类型的建筑,留的这个配电间够用么(设备放得下不?)。 建筑电气设计新手一个,实在没什么经验能用。

一个25层(地下一层),一梯4户,总建筑面积13000平米的住宅楼,建筑在地下一层留了个2米2乘2米8的配电间。我学习时看到别的设计图纸上配电间几乎都是这个的一倍,请问各位大佬,这样一个类型的建筑,留的这个配电间够用么(设备放得下不?)。

建筑电气设计新手一个,实在没什么经验能用。


qq_1561106726329
2019年07月24日 10:02:21
1楼
供电公司要求规范,建筑面积7000m?一下,供电容量小于400kvA的可只预留箱变位置,箱变5m*3m且预留四周1.5米走廊,7000-13000配电室面积60-90m?。13000-25000配电室面积90-130m?,25000-40000配电室面积130-160m?

qq_1561106726329

所以你这个是完全不符合供电规范

qq_1561106726329

所以你这个是完全不符合供电规范

回复
米罗kuku
2019年05月28日 10:23:15
1楼
肯定不够。柜前、柜后间距都无法满足。房间太小。